一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
52楼
xinxirong 发表于 2013-3-28 10:11 把电缆的护套拆了,只剩下铜芯,再把铜芯绞在一起,再加绝缘护套。你这自己生产的电缆能用吗???!!!
回复
53楼
同意地板的意见,不同截面的电缆可以并接,只是一定要接的像一根一样。
回复
54楼
zhaowenliangde 发表于 2013-3-28 16:22 同意地板的意见,不同截面的电缆可以并接,只是一定要接的像一根一样。您所说的与i地板引用的条文可不是一个意思!!!!!!
回复
55楼
xinxirong 发表于 2013-3-28 10:11 把电缆的护套拆了,只剩下铜芯,再把铜芯绞在一起,再加绝缘护套。那还不如换成导线敷设那,这不是糟蹋电缆吗?
回复
56楼
pittwu 发表于 2013-3-26 10:31 解释:此问题是一道简单的电路题。同一电源,接两个并联的电阻(电缆),电阻大小不同。问通过两个电阻的 …说的太好了,严重支持!!!!
回复
57楼
不同截面是不允许并联使用的。风险系数很大的,
回复
58楼
因为电流与电阻成反比的关系,如果不考虑连接电阻,不同截面电缆同相连接也是可行的,关键是处理好接头,最好不同截面导线熔接在一个过渡板上,单位阻抗相同。事实上这样的做法也很常见,但有条件不建议使用。
回复
59楼
:)
回复
60楼
尽快别并,电阻小的截流大。
回复
61楼
fengqi1958 发表于 2013-3-26 09:10 不能这样并着使用,小电缆会烧掉的。理论上讲,只有取决于电阻率,无论粗细,因为如果小电缆是旧的且有过过载导致电阻率变大,而粗电缆是新的而且电导率很好的话,那么又为什么不能呢?
回复