一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
22楼
地板规范引用得很对。不同规格导体不能并联使用。
回复
23楼
支持地板的说法
回复
24楼
地板和6楼说得很细了
回复
25楼
dianqipanli 发表于 2013-3-24 19:44 不同截面的电缆合并使用,电流不会按照电缆的截面来分配,截面小的电缆有可能通过超过其额定允许通过的电流 …楼上说得对,一般最好不要几根电缆并用,实在要并时电缆截面必须一致
回复
26楼
不能并联使用,其承担的电流分布不均匀,小截面的电缆会过载发热烧坏。
回复
27楼
既是相同截面你也达不到两个阻抗绝对相同的理想值,影响因素太多了:端子相同的接触电阻、绝对的等长和同等的敷设条件、绝对的相同均匀材质和截面、现实中是办不到的。所以电路的理论计算和现实是两么事。
回复
28楼
同意不能并用。。。。支持6楼关点。。。
回复
29楼
截面越小的,通过的电流越大。这是我实际测试的结果,所以,要注意截面小的那条线实际安全载流量,这样安全系数能高一些,
回复
30楼
不同截面的电缆合并使用,电流不会按照电缆的截面来分配,截面小的电缆有可能通过超过其额定允许通过的电流而发热损坏。请多看一看电力规范
回复
31楼
学习啦!高手不少呀
回复