电压互感器的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年03月24日 16:31:50
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-3-25 08:43 编辑 图中所示,XXQ是消谐器的意思?图中可以实现“失电报警”、“谐振报警”、“接地报警”?谢谢!

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-3-25 08:43 编辑

电压互感器.PNG图中所示,XXQ是消谐器的意思?图中可以实现“失电报警”、“谐振报警”、“接地报警”?谢谢!



电压互感器.PNG

免费打赏
lingxuct
2013年03月24日 18:14:54
2楼
“图中所示,XXQ是消谐器的意思?”??????

你的图被“消谐器”消掉了!
回复
xinshiji168
2013年03月25日 08:44:24
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-24 18:14 “图中所示,XXQ是消谐器的意思?”??????你的图被“消谐器”消掉了!要不是你提醒我还不知道:L,现在有了,不好意思啊
回复
lingxuct
2013年03月25日 08:59:50
4楼
现在看到图了

XXQ是接在开口Δ上的电压继电器,可以作为接地报警。

二次消谐装置是和它并联的,好象没见过“谐振报警”的电路;

失电报警(低电压动作)是依靠三相电压继电器接点的,且XXQ在开口Δ上,三相正常有电与失电都不会动作,所以,失电报警肯定与开口Δ无关。