低压系统短路电流计算
yq_lily
yq_lily Lv.12
2013年03月23日 23:08:48
只看楼主

请教各位大侠,在计算低压系统短路电流计算时,系统容量400MVA,两台1600KVA SC9M变压器,380V侧采用单母线分段运行,变压器负荷率50%,计算380V母线上短路容量时,是否需要考虑380V电机供给380V母线的反馈电流。若需要该如何考虑呢???

请教各位大侠,在计算低压系统短路电流计算时,系统容量400MVA,两台1600KVA SC9M变压器,380V侧采用单母线分段运行,变压器负荷率50%,计算380V母线上短路容量时,是否需要考虑380V电机供给380V母线的反馈电流。若需要该如何考虑呢???
免费打赏
electricity
2013年03月24日 01:06:31
2楼
手册上有,看电机电流和到没到短路电流的1%
回复
zhu000306
2013年03月25日 13:55:02
3楼
50KA对不对:L
回复
cts304444679
2013年11月10日 20:43:26
4楼
应该是电机反馈电流达到短路电流的1%应该计入
回复
lingxuct
2013年11月11日 07:29:03
5楼
看来会的不多?

电动机影响大小,要看有没有同步电机,异步电机有多少功率,大功率的有多少。
回复
电气交流
2013年11月11日 08:26:27
6楼
那需要考虑这么细,设计还搞不搞?
在高压系统里,我们考虑同步电动机,局部大型异步电动机也考虑,
作为校验热稳定动稳定的基本参数!
回复

相关推荐

APP内打开