本帖最后由 houlguan 于 2013-3-23 20:53 编辑 请教各位大侠一些问题:问题1.哪些代表性城市的哪些类型的公建需要设置值班采暖?计算得出还是经验得出的结论?问题2.单纯的全空气系统如何值班采暖?问题3.风机盘管+新风如何值班采暖?怎样人工或自动设定、运行值班采暖?问题4.空调水系统的环路设计、控制阀门的选择设定应该考虑哪些问题?另外请教:问题A.仅有一个大空间,采用全空气空调+地暖
本帖最后由 houlguan 于 2013-3-23 20:53 编辑
请教各位大侠一些问题:
问题1.哪些代表性城市的哪些类型的公建需要设置值班采暖?计算得出还是经验得出的结论?
问题2.单纯的全空气系统如何值班采暖?
问题3.风机盘管+新风如何值班采暖?怎样人工或自动设定、运行值班采暖?
问题4.空调水系统的环路设计、控制阀门的选择设定应该考虑哪些问题?
另外请教:
问题A.仅有一个大空间,采用全空气空调+地暖
地暖用换热器并联在空调热水管上,地暖换热机房紧贴大空间设置。
全空气与地暖运行上如何选择、组合比较好啊?
问题B.如果有多个大空间,采用全空气+地暖
多个大空间地暖共用换热器,换热器一次侧热源为市政热网,非空调热水管;全空气与地暖运行上如何选择、组合比较好啊?
问题C.寒冷或严寒地区的高档酒店客房,夏季采用风机盘管+新风机;还有建成运行的、冬季采用散热器+新风机的呀?
寒冷或严寒地区的高档酒店客房,还有应酒店管理公司要求采用四管制的呀?如果客房再采用夏季风机盘管+新风,冬季散热器+新风;那么不同房间室内供冷供热同时出现时,供热是采用散热器 还是设4管制盘管啊? 呵呵,这个只是联想到就问问了,见笑了。
12楼
yongfangxia 发表于 2013-4-14 20:13 把所有的概念都撮合在一起了我也搞不懂了北方空调需求、南方供暖需求 越来越强。 供暖与空调同时做越来越多。怎样较好的揉和在一起,取得更好的舒适性、更好的经济性。这一块我做得少,迷迷糊糊的,呵呵
回复
13楼
新手,学习中,看了楼上的回帖,多少了解了一些,谢谢!:)
回复
14楼
严寒地区公建不宜空调采暖,那多设一套热水采暖???浪费吗??
回复
15楼
1 从人性化出发。烦有人值班。都设
2 可以单设散热器
3 通入循环热水。打开阀门。温控阀
4各环路压差<15%.一定要水力计算 平衡各环路压差。变流量水系统设 自力式压差平衡阀
A不要这样设系统。不同系统在热水入口处用分水器分开。。按计算的热负荷 和散热量 组合。
B按计算的热负荷 和散热量 组合。04地板辐射采暖规程
C就是觉得好浪费 2套
回复
16楼
houlguan 发表于 2013-4-21 16:26 其实冬季空调和供暖是可以组合运行的;有的国家不区分空调和供暖的。我觉得说白了,就是温度控制、湿度 …规范对两种系统规定的温度就不同,散热器采暖规定的75/50度,而空调系统的冬季水温是50~60度,严寒地区才70度以上
回复
17楼
houlguan 发表于 2013-4-21 16:26 其实冬季空调和供暖是可以组合运行的;有的国家不区分空调和供暖的。我觉得说白了,就是温度控制、湿度 …你见过空调和采暖同时开启?理论上是可以啊,现实中有么?
回复
18楼
教各位大侠一些问题:
问题1.哪些代表性城市的哪些类型的公建需要设置值班采暖?计算得出还是经验得出的结论?
严寒和寒冷地区的公建需要设置值班采暖
问题2.单纯的全空气系统如何值班采暖?
晚上开着全空气系统,但可以不开整个晚上。
问题3.风机盘管+新风如何值班采暖?怎样人工或自动设定、运行值班采暖?
保证每个有外窗外墙的房间有几个风机盘管开着保证5度值班温度就行,可以将这些盘管纳入自控系统,夜里开启。
问题4.空调水系统的环路设计、控制阀门的选择设定应该考虑哪些问题?
问题较大,不予回答
另外请教:
问题A.仅有一个大空间,采用全空气空调+地暖
地暖用换热器并联在空调热水管上,地暖换热机房紧贴大空间设置。
全空气与地暖运行上如何选择、组合比较好啊?
如果不是高大空间的话可以不开地暖,仅用热风采暖,地暖作为值班采暖使用,如果需要舒适度的话可以先用地暖将空气升温至5~10度再开启全空气系统。
散热器是一直开在那里的,所以散热器必然使用,温度够了为何还要开盘管。
回复
19楼
我个人感觉只要出现零下温度的地方在年假期间就直接把水全放了,从费用上看好比一个2万平需要一个55KW的泵,而水容量只有20方水,为了防冻每天开着55KW的泵,就算只有晚上转几个小时的电费再加上人工,不如放干净水省钱。关于地暖和全空气,这俩是不冲突的。头上凉就感觉凉快,脚上热就感觉暖和,所以地暖适合采暖风盘适合制冷,好多地方都用的地暖采暖风盘制冷,但因为初投资高都是高档要求的地方。普通场所就用风盘就可以了。
回复
20楼
严寒地区公建不宜空调采暖,那多设一套热水采暖???浪费吗??
回复
21楼
全空气系统可以满足对空气的各种处理要求,便于集中调节和维护保养,对空间的空气质量容易得到保证和控制,在运行上,个人觉得春秋季节使用较好,地暖在冬季使用!!!
回复