12楼
400A。。。
回复
13楼
dujie312 发表于 2013-3-25 14:15 计算电流是326A,选400A的开关吧,换热站冬季所有机组都是全负荷运行的,同时系数只能取1了计算电流326A怎么得来的
回复
14楼
我计算是261.3A,上面有人算出360A,差那么多,再计算一次:
172/3=57.3(KW)每相
57.3/0.22=260.6A
与I=172/(1.732X0.38)=261A是一样的吧?
回复
15楼
lingxuct 发表于 2013-3-25 17:41 我计算是261.3A,上面有人算出360A,差那么多,再计算一次:172/3=57.3(KW)每相你们除功率因数
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-3-25 17:41 我计算是261.3A,上面有人算出360A,差那么多,再计算一次:172/3=57.3(KW)每相没除功率因数
回复
17楼
dodo1988 发表于 2013-3-28 11:14 没除功率因数电加热的功率因数是1吧,还需要除一下?
回复
18楼
要整定400A才对
回复
19楼
版主厉害…嘿嘿315A就行了
回复
20楼
lingxuct 发表于 2013-3-25 17:41 我计算是261.3A,上面有人算出360A,差那么多,再计算一次:172/3=57.3(KW)每相选500A了 领导发话 不敢不听哟
回复
21楼
lingxuct 发表于 2013-3-23 16:20 “172KW 地暖主机 断路器选多大的合适?”这么大功率,肯定是三相供电,并保证三相平衡了?500了 听领导的 浪费就浪费了
回复