172KW 地暖主机 断路器选多大的合适?
seven1990
seven1990 Lv.5
2013年03月23日 13:30:24
只看楼主

如题!!!!!! 在线等

如题!!!!!! 在线等
免费打赏
seven1990
2013年03月23日 13:32:05
2楼
选350A够不够啊
回复
seven1990
2013年03月23日 13:37:51
3楼
有经验的大神们
回复
seven1990
2013年03月23日 13:42:27
4楼
:lol 来个人回答下吧
回复
a58547564
2013年03月23日 14:09:35
5楼
seven1990 发表于 2013-3-23 13:32 选350A够不够啊315就行了吧
回复
seven1990
2013年03月23日 14:11:47
6楼
a58547564 发表于 2013-3-23 14:09 315就行了吧领导还让选500呢 咋感觉太大了 浪费
回复
a58547564
2013年03月23日 14:15:14
7楼
seven1990 发表于 2013-3-23 14:11 领导还让选500呢 咋感觉太大了 浪费不差钱咯~~~
回复
lingxuct
2013年03月23日 16:20:23
8楼
“172KW 地暖主机 断路器选多大的合适?”

这么大功率,肯定是三相供电,并保证三相平衡了?

I=P/(1.732X0.38)=261.3A 400/300A断路器
回复
seaba2000
2013年03月24日 11:02:34
9楼
1.732是哪来的啊?没看明白!
回复
zhu000306
2013年03月25日 13:43:59
10楼
P=根号3 UI cos&,350断路器刚好。大了浪费小了也不好
回复
dujie312
2013年03月25日 14:15:03
11楼
计算电流是326A,选400A的开关吧,换热站冬季所有机组都是全负荷运行的,同时系数只能取1了
回复