农忙时节电压300伏接触器不能工作,启动箱不能工作。有一种使二次控制回路的电压稳定在380伏的电器设备能将启动箱工作起来,不知大伙有没有听说到底行不行,我这的市场价位980元一个快赶上15KW的启动柜了,值么?运行中对电机有什么害处大伙都来说说
农忙时节电压300伏接触器不能工作,启动箱不能工作。有一种使二次控制回路的电压稳定在380伏的电器设备能将启动箱工作起来,不知大伙有没有听说到底行不行,我这的市场价位980元一个快赶上15KW的启动柜了,值么?运行中对电机有什么害处大伙都来说说
2楼
当电压低于额定值的90%以下时,不能起动电动机了!找供电部门来解决电压低的问题。
不要买那些不正规的东西,“有一种使二次控制回路的电压稳定在380伏的电器设备能将启动箱工作起来”是忽悠人的东西,不能用的!
回复
3楼
电压低了,启动箱不能工作,最起码电动机不工作也不会烧毁。
花了钱,只能使二次控制电压稳定在380V,能将启动箱工作起来,那么电动机还是在低电压条件下工作,电动机将会受到损害。
电压降低后,电动机的磁通量减少会引起励磁电流分量减少,并引起负载电流分量增加,特别是当负载较重时,负载电流分量增大的数值大于励磁电流分量减少的数值,使定子总电流增加,超过其额定值,使电机发热量增大。电动机会因过热而使绝缘老化,甚至使绕组烧坏。
所以支持版主的观点:不要买那些不正规的东西,..........是忽悠人的东西,不能用的。
回复
4楼
学习,路过
回复