BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范
fanyihu
fanyihu Lv.2
2013年03月22日 23:01:20
来自于中央空调
只看楼主

BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范 一、冷冻油更换的条件 1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时); 2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统; 3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油; 4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。

BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范

一、冷冻油更换的条件
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
二、冷冻油的型号
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
(tc:冷凝温度)
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
允许制冷剂(R22)使用B320H
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
三、标准注油量
活塞式6F-50.2
注入4.75dm3
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
GSH8571-140注入18 dm3
四、冷冻油更换操作规程
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
4、冷冻油注入:
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
五、注意事项
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
4、压缩机冷冻油王工:13926549484

免费打赏
fanyihu
2013年03月22日 23:01:59
2楼
比泽尔冷冻油_.jpg 比泽尔原装冷冻油B320SH.jpg
回复
fanyihu
2013年03月22日 23:02:49
3楼
   比泽尔热泵热水机组压缩机电机烧毁故障分析
1、机组概述
   本机组是螺杆式水源热泵热水机组,专门制取水温45度左右的生活热水。运行较为平稳,负荷稳定,故障前无任何异常故障报警。
   该机组主机压缩机采用德国比泽尔螺杆式制冷制热专用压缩机,使用制冷剂R22,型号CSH7561-80-40P,使用冷冻机油CP-4214-320 询:13926549484
2、故障描述
   2011年10月1日,上午7时左右,森根酒店工程部机房管理人员电话通知我公司:热水机组故障,开机就跳闸,尽快赶赴现场,排除故障。
   我司技术人员赶到进行了全面的检查。
   确认该压缩机电机完全接地,其对地绝缘值为零。
   压缩机机械部分运行不畅,已经不能正常运行使用。
   冷冻机油变质,制冷剂变质,均不能正常使用。
3、检查方法
   我公司技术人员首先进行了如下操作步骤:
A、从接触器部位的电气系统对地绝缘测量,六根主线全部对地绝缘为零。
B、 经过对压缩机电机主线的摘除,对电机进行了测量,绝缘全部为零。
C、对压缩机进行拆除电机端盖,排出制冷剂,放出部分冷冻机油,油质乌黑。
D、直观看到压缩机电机有损坏的铜渣,以及电机上的烧毁痕迹。
E、 机械部分经过手动盘车,不能够正常转动运行。
F、 在仔细检查压缩机时,发现一块非压缩机零部件的铁制垫片,并获悉甲方机组维护人员在未通知我公司维保人员的情况下,于2011年9月24日进行过加注冷冻机油操作。
4、故障分析
   该热水机组在开机后,值班人员未及时检测运行电流、排气温度、高压压力、对地绝缘值等参数。该压缩机故障主要由于机组维护人员加油操作不当,导致垫片异物进入系统,影响油路和机械运行,导致机械故障并引起电机烧毁,从而又进一步严重损坏轴承和螺杆,故障严重。
   
    由以上的检查方法和故障分析得出以下结论:该压缩机损坏原因,主要由机房值班人员操作不当而发生,造成压缩机严重损坏。
    
回复
zhanxlzhk
2013年03月28日 08:32:51
4楼
详细,全面,翔实呀。
回复
fanyihu
2013年03月31日 12:54:12
5楼
谢谢兄弟支持啊
回复
fanyihu
2013年04月01日 11:41:29
6楼
24小时服务热线:
王工:13926549484 QQ和微信+1123686569

1、约克主机配件约克空调S油、K油、L油、C油、H油、F油,frick#2A frick#2B frick#3``frick#7`frick#12B frick#13 frick#14 电脑主板,液晶显示屏板,I/O板、电流板、电源板、FLASH存储卡,电池芯片、EPROM、油泵变频板,轴封及各类主机配件......(机组型号包括YS、YK、YT、YR、YCWS、AWHC等
2、美国原装CPI全系列各型号润滑油
CP-4214-85,CP-4214-150,CP-4214-320、CP-4700-32, CP-4700-68,CP-4700-100
Solest LT-32,Solest 46,Solest 68,Solest 120,Solest 170,Solest 220、CP-4600-68,CP-4600-100,CP-1009-32,CP-1009-68,CP-1009-100、CP-1515-68,CP-1515-100,CP-1515-150,CP-1515-220,CP-1515-320、CP-1516-68,CP-1516-85,CP-1516-100,CP-1516-150,CP-1516-220、CP-PAG-55,CP-RPAG-68,CP-RPAG-100,CP-RPAG-125
3.开利主机配件开利空调冷冻油PP23BZ104005,PP23BZ101005,PP23BZ103005,油过滤器,过滤器,水室垫片,温度传感器及各类主机配件……(机组型号包括30HXC, 19XL,23XL,19DK,30HR,30HK,06E)
4.特灵主机配件特灵空调冷冻油OIL15,OIL31,OIL22,OIL48,油过滤器,过滤器及各类主机配件…(机组型号包括CVHE.RTHD,RTHB,RTAA,RTXA,RTWC等
5.麦克维尔主机配件麦克维尔螺杆机冷冻油,油过滤器,压力传感器,水温传感器 (机组型号包括RCU120,RCU240…)
6.各类质优名牌冷媒 (Dupont,Arkema,Honeywell等)
7.各类名牌进口制冷配件 (Danfoss,Emerson,Ranco, Sporlan,鹭宫等)
8.汉钟专用油 HBR-B01\HBR-B02\HBR-B03\HBR-B04\HBR-A01\A02
9、比泽尔专用油 B320SH,B5.2 冷冻机油
回复
york压缩机油
2017年04月06日 16:22:11
7楼
分先给大家






回复
mchg
2017年04月07日 08:11:43
8楼
谢谢楼主分享。。
回复
york压缩机油
2017年04月07日 10:29:17
9楼






1.jpg XRT534-220(208L)_副本.jpg
回复