板换地源热泵机组低压报警(R22制冷剂)
qingyunlian
2013年03月22日 18:44:38
来自于制冷技术
只看楼主

一台换热器为板换的地源热泵机组,制冷剂R22,未开机时测得压力为6公斤,机组开制热模式,低压2分钟内有6公斤降至0公斤,蒸发器出口结霜,板换的水流正常,水温也不低,怀疑板换内漏,或有脏堵,求助各位大侠帮忙分析,小弟不胜感激!

一台换热器为板换的地源热泵机组,制冷剂R22,未开机时测得压力为6公斤,机组开制热模式,低压2分钟内有6公斤降至0公斤,蒸发器出口结霜,板换的水流正常,水温也不低,怀疑板换内漏,或有脏堵,求助各位大侠帮忙分析,小弟不胜感激!
免费打赏
co936201979
2013年03月23日 08:29:50
2楼
这个时候;你不能判断是板式换热器脏堵;还是内漏;既然低压能够在短暂的时间内到零;假如制冷剂加到位啦;就说明系统有堵塞的地方;你检查一下电磁阀和过滤器;膨胀阀;问题应该不是太大;谢谢;仅供产考
回复
tgc000
2013年03月25日 13:58:31
3楼
一是氟少,这样的小机组比较简单,低压报警比较迟钝,二是膨胀阀堵了,你敲敲或者调调开度
回复
huihui1107
2013年03月25日 14:04:48
4楼
明显供液不足啊,原因楼上二位写的回答的非常清除啦,不是缺氟就是哪儿堵了
回复
asuli49
2013年03月25日 14:12:07
5楼
两方面查找原因:
1,冷冻水流量
2,制冷系统,要么堵塞要么制冷剂泄漏造成系统低压过低
回复