这室外消火栓设置哪种改进方案较好
hlkzy901010
2013年03月22日 13:45:40
只看楼主

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-3-22 13:47 编辑 1、案例简介 某室外消火栓设置在交叉路口,多次被车辆意外撞坏,每次事故后检修更换消火栓时,都造成周边区域大面积停水,影响居民正常生活。 2、原因分析经现场勘察发现,该消火栓直接立于市政给水干管上,距车行道的距离仅0.5米,没有独立设置检修阀门。并且市政环状管网的阀门设置不合理,需要关闭距消火栓很远的主干管上的阀门才能够截断该消火栓的水流。

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-3-22 13:47 编辑

1、案例简介

某室外消火栓设置在交叉路口,多次被车辆意外撞坏,每次事故后检修更换消火栓时,都造成周边区域大面积停水,影响居民正常生活。

2、原因分析

经现场勘察发现,该消火栓直接立于市政给水干管上,距车行道的距离仅0.5米,没有独立设置检修阀门。并且市政环状管网的阀门设置不合理,需要关闭距消火栓很远的主干管上的阀门才能够截断该消火栓的水流。


3、目前解决方案

方案一:直接改用新型防撞消火栓;

方案二:将消火栓用三通设支管引向远离车行道的位置,并增设独立的检修控制阀门;

方案三:改用新型防撞消火栓并用三通设支管引向远离车行道的位置,不设独立的检修控制阀门。


4、我的问题

大家帮我看下分析对不对,还有现有的三种解决方案哪种比较好,各自的理由又是什么呢?欢迎大家踊跃参与哦!


免费打赏
xilibeer1981
2013年03月23日 11:53:19
2楼
个人倾向方案二
回复
zhangrunxi
2013年03月25日 09:36:08
3楼
方案二不错。你的消火栓是地上式的吗?可以改成地下室的啊?当然把消火栓做支管引出去不错,可以解决相撞的问题。
回复
wode0418
2013年03月25日 11:12:14
4楼
你说的情况和我这边的一样,我的这里的都是离路2米的位置上,概率较小,但也不能避免。远离路面,但也没有阀门。
回复
maoxinqing
2013年03月25日 11:55:40
5楼
直接远离设置就好了,或作下沉式的。
回复
huangzhimin
2013年03月25日 13:48:47
6楼
j解决问题建议采用方案二。可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.8条规定: 室外消火栓的布置应符合下列规定:
......
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
......
回复
hlkzy901010
2013年03月25日 15:42:03
7楼
xilibeer1981 发表于 2013-3-23 11:53 个人倾向方案二:lol能具体说明下理由吗?
回复
jihai20062006
2013年03月25日 22:43:37
8楼
方案二!作下沉式!!!!
回复
灰色●记忆
2013年03月26日 09:16:12
9楼
法案二,一切问题都解决了,就算再被傻子往上撞,也没事的,很方便就修好了:lol
回复
王瑞成
2013年03月26日 09:41:32
10楼
法案二,一切问题都解决了,就算再被傻子往上撞,也没事的,很方便就修好 支持
回复
mnbvcxzyu866
2013年03月26日 15:42:02
11楼
方案二增加了造价
回复

相关推荐

APP内打开