10kV双电源进线,设母联,形成单母线分段和单母线中间不设母联有何区别?谢谢大家说明一下!!

10kV双电源进线,设母联,形成单母线分段和单母线中间不设母联有何区别?
谢谢大家说明一下!!
lingxuct
2013年03月22日 13:22:59
2楼
单母线分段,中间有母联时,二个电源可以互为备用。

二个单母线,没有联络开关,则是二个独立的系统,不能作为备用,任意一段停电就没有备用电源可供。
回复
liu29616
2013年03月22日 16:45:30
3楼
双电源进线没有母联就是二进几出模式这种接线有何优缺点
这种接线也能互为备用吧
回复
liu29616
2013年03月22日 16:51:25
4楼
高手详细讲解一下吧
回复
liu29616
2013年03月23日 14:38:16
5楼
高手详细讲解一下吧
回复
zsphn6666
2013年03月23日 21:12:42
6楼
设母联柜正常分段运行,母联断开。如其中一路线路故障由母联带另一段运行。没有母联柜两路进线柜互锁正常运行时只和一个进线,另一路进线备用。
回复
mengqiong1985
2013年03月23日 22:57:15
7楼
lingxuct 发表于 2013-3-22 13:22 单母线分段,中间有母联时,二个电源可以互为备用。二个单母线,没有联络开关,则是二个独立的系统,不 …支持版主,解释太好了:victory:
回复
electricity
2013年03月24日 01:08:44
8楼
lingxuct 发表于 2013-3-22 13:22 单母线分段,中间有母联时,二个电源可以互为备用。二个单母线,没有联络开关,则是二个独立的系统,不 …楼主说的是一个母线,没有母联,两个进线,不是两个单母线
回复
liu29616
2013年03月24日 09:36:14
9楼
就是二个进线互相闭锁,加上几个出线这种接线方式还是单母线和中间加母联单母线分段这种接线方式,二者的特点各是怎么样的,如何选择?
回复
zyz8438
2013年03月24日 11:03:58
10楼
单母线双电源进线这种接线在高压系统中应用很少,一般采用单母线分段方式。二者的区别很简单,不用多说。

楼主问单母线双电源进线方式有何优缺点,确实这种接线也能起到备用的作用。但:
1、中国人讲究和谐美、对称美。
2、很多负载为互为备用的关系,采用单母分段,可以分别在不同的段,提高可靠性;
3、单母分段可以进行母线先后停电检修,而基本上不影响生产。
回复