请教各位既有楼板开洞该如何处理
markfan895211
2013年03月22日 10:05:57
只看楼主

框架结构,已经修好一年。现在需要开洞,11G101和一些图集上都是针对未完工前的开洞加固,现在需要开两个1371x1064的洞。洞口位置最好是在如图位置,可以稍微变动,但是变动幅度很小。有人提议在原有梁上再加一根梁,把孔洞附近截断的钢筋锚入新加梁内。 但是我想的是,也就是底筋锚入而已,特别是洞口距梁较近的一段的板如何处理。而且施工上和美观上也有缺点。请教各位大神。该如何处理。


未命名.jpg


未命名.jpg

2017年02月28日 08:40:32
12楼
横向加根梁就可以了,改变了板的传力模式
回复
yu02107914
2017年02月28日 08:58:33
13楼
在我们这必须加梁了!
回复
顺风顺水
2017年02月28日 09:51:13
14楼
根据实际情况,采取合适措施!
回复