框架结构,已经修好一年。现在需要开洞,11G101和一些图集上都是针对未完工前的开洞加固,现在需要开两个1371x1064的洞。洞口位置最好是在如图位置,可以稍微变动,但是变动幅度很小。有人提议在原有梁上再加一根梁,把孔洞附近截断的钢筋锚入新加梁内。 但是我想的是,也就是底筋锚入而已,特别是洞口距梁较近的一段的板如何处理。而且施工上和美观上也有缺点。请教各位大神。该如何处理。
1371x1064 不小了吧,横向加跟梁 是不好点
回复
4楼
小洞口(相当于板跨的1/4)且长边不大于1M,直接下面粘钢板。详结构加固图集。
大洞口要注意荷载,荷载不大可以区域加固,荷载较大的时候,可以考虑加次梁的形式。
这些都是加固常用的方式,在加固图集里面都可以找到。
回复
5楼
加梁是最佳的选择,没有比这个方案更安全的了。
回复
6楼
谢谢各位的帮助
加梁的话 是加在原来梁顶上的哦 新加的梁的底部受力钢筋就是原来洞口部位截断的板的底部钢筋是吗?不知道仅靠这些截断的板是否受力有问题 是需要四周都加梁么?
回复
7楼
加根钢梁与板底顶紧 施工方便
回复
8楼
加梁,开那么大的洞,就算是新建,也是加梁较合适
回复
9楼
首先应校核一下在开洞情况下,原设计板配筋是否满足,可以假定开洞边自由,我看图纸尺寸,原来楼盖布置板有点像单向板传力方式,如果复核后,设计满足了,可以加固和不加固都可以选择,不要一上来就加固怎么着!!
回复
10楼
用槽钢 包住板的四边 焊好 不知道行不行
回复
11楼
加梁合适
回复