各位大师,我们有个项目,一台电机设备容量9300kW,额定电压为8.5kV,启动电流630A,专线供电从110kV变电站输出10kV配电电压,用三芯400缆出线后接驳架空240m2裸导线供电,供电距离大约2.5km,如果正常情况下,利用功率和电压补偿装置能不能满足这台电机的用电需求?

各位大师,我们有个项目,一台电机设备容量9300kW,额定电压为8.5kV,启动电流630A,专线供电从110kV变电站输出10kV配电电压,用三芯400缆出线后接驳架空240m2裸导线供电,供电距离大约2.5km,如果正常情况下,利用功率和电压补偿装置能不能满足这台电机的用电需求?
lingxuct
2013年03月22日 10:34:43
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-22 10:41 编辑

1、电压是不能补偿的;
2、楼主需要计算线路电压损失(建议按配电设计手册中相关章节计算);
3、高压电机好象没有8.5KV这个电压等级;
4、楼主的8.5KV是个人想象的(把Y接法改成Y接法————个人猜测),在这告诉楼主,普通高压电机都是Y接法,很多电机的中性点是在内部做死的,不易改。
5、如同电机厂商量好的,则考虑电机本体的保护(怎么做,一般是磁平衡差动)。
6、无功补偿请按Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,cosφ1可以在电机铭牌上找到。
7、至于补偿到多少能满足电机端的电压要求,请计算好“三芯400缆出线后接驳架空240m2裸导线供电,供电距离大约2.5km”的阻抗和压降。


好象《工业与民用配电设计手册》上还找不到400电缆的阻抗,用35KV的数据修正一下计算吧。