办公楼内风机盘管加独立新风系统,采用什么样的气流组织更合理?
ls32784307
ls32784307 Lv.2
2013年03月21日 15:05:18
来自于中央空调
只看楼主

小弟是暖通新人,现在在做自己公司办公楼空调设计方案,附件中是我们办公楼的建筑图纸及已经设计好的空调布置图,开敞式办公不吊顶。领导想单独设计空调系统,要求上侧送风,同侧上回风,而原设计图纸中是异侧上送上回形式,请教各位高人,上侧送风形式与异侧上送上回形式各有什么特点呢?小弟在线等,谢谢~

小弟是暖通新人,现在在做自己公司办公楼空调设计方案,附件中是我们办公楼的建筑图纸及已经设计好的空调布置图,开敞式办公不吊顶。领导想单独设计空调系统,要求上侧送风,同侧上回风,而原设计图纸中是异侧上送上回形式,请教各位高人,上侧送风形式与异侧上送上回形式各有什么特点呢?小弟在线等,谢谢~
2629fcaea2119d1d8394.rar
292 KB
立即下载
免费打赏
chachababy
2013年03月21日 15:22:25
2楼
没看图纸,同侧上送上回就是把风盘吊到走廊里吧,这样送风效果肯定没有异侧的好,因为异侧的气流能充分循环起来,但是同侧送回的效果也可以,干过这样的项目,另外采用异侧之后风管面积加大了增加初投资,风盘还要吊到房间内,比较难看
回复
ls32784307
2013年03月21日 16:31:51
3楼
chachababy 发表于 2013-3-21 15:22 没看图纸,同侧上送上回就是把风盘吊到走廊里吧,这样送风效果肯定没有异侧的好,因为异侧的气流能充分循环 …您好,我们这个楼开敞式办公区域没有吊顶,也没有走廊呢,这样的话怎样才能实现侧送呢?
回复
chachababy
2013年03月21日 16:40:35
4楼
既没有走廊也不吊顶那就用卡机吧,比风机盘管加送回风管的形式贵了一二百,但是起码好看些,要不就得用那种风机盘管加送回风管的形式,都是顶送顶回,侧送就得给风管加弯头,得选高静压的盘管
回复
maoxinqing
2013年03月25日 13:48:22
5楼
你图纸上的形式也不是什么上送上回啊。没有吊顶,盘管直接在上侧回风,送风口离盘管太近,直接短路。

做这版图的兄弟是否以前没有干过活????

你这个可以做上送上会的,一个送风口,一个回风口,盘管在两口之间靠回风口位置。
但是要注意你系统只上是新风,而没有排风系统。通风如何能通畅呢??
回复