TSPT用于剪力墙中的梁平法施工图的疑惑
laogasang
laogasang Lv.5
2013年03月21日 11:20:23
来自于探索者
只看楼主

本帖最后由 laogasang 于 2013-3-21 11:22 编辑 TSPT做剪力墙的梁平法施工图时,对生成的梁很乱:比如说:一端和剪力墙顺接,一端和梁相交的梁,它竟然都认为是XL(悬梁);两端和剪力墙垂直的梁,TSPT都认为是框架梁,个人认为剪力墙平面外对梁的约束较小,应为普通L即可;一端和剪力墙垂直一端和剪力墙顺接的梁,跨高比小于5,严格来说不能算连梁(个人认为连梁两端应均与剪力墙顺接,且跨高比小于5),TSPT还是编成LL。综上所述,TSPT生成后的图,梁编号还得自己调整。(支座虽能调整,但是仅能把XL调为KL,不能变成L).

本帖最后由 laogasang 于 2013-3-21 11:22 编辑



TSPT做剪力墙的梁平法施工图时,对生成的梁很乱:比如说:一端和剪力墙顺接,一端和梁相交的梁,它竟然都认为是XL(悬梁);两端和剪力墙垂直的梁,TSPT都认为是框架梁,个人认为剪力墙平面外对梁的约束较小,应为普通L即可;一端和剪力墙垂直一端和剪力墙顺接的梁,跨高比小于5,严格来说不能算连梁(个人认为连梁两端应均与剪力墙顺接,且跨高比小于5),TSPT还是编成LL。综上所述,TSPT生成后的图,梁编号还得自己调整。(支座虽能调整,但是仅能把XL调为KL,不能变成L).

请高手路过不吝赐教!






免费打赏
hypela
2013年03月21日 19:57:46
2楼
剪力墙结构中一共才多少梁啊,有用tspt梁平法自动生成,再修改调整的时间,对着算单都写出来了
回复
asdf土木
2013年03月21日 20:27:15
3楼
本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-3-21 20:30 编辑

一端和剪力墙垂直一端和剪力墙顺接的梁,跨高比小于5的梁也算是半个连梁,标成连梁无可厚非,但两端都是与剪力墙垂直的时候不是连梁,是普通梁L,这个tssd确实有问题,新版中好像改正了,pkpm墙柱施工图自动出图的话也是有这个问题,两端与剪力墙垂直识别为框架梁如下图,一端与剪力墙垂直一端与梁垂直也是识别为悬挑梁,如下图,下图中箍筋间距85有问题,这个我只是临时生成的图给你举个例子,你看试试2013 2.1新版本tssd好像这个问题改了,还有tssd里面可以改支座,利用替换命令这也是一两分钟的事情,总体来说tssd比其他软件还是相当不错的,
00.png
回复
laogasang
2013年03月22日 09:30:00
4楼
三楼的高手说的很仔细,受教了。:)
回复
struggle2012
2013年04月26日 20:39:22
5楼
为什么我用TSPT出来的图没有轴线
回复