新手求助:我处有一小型速冻库,大概30立方。两台20p活塞水冷机组(杂牌机),无缝钢管盘管蒸发。以前能打到零下35度。现在只能打到零下15度,再也下不来了。高压2.5MPA底压0.2MPA.回气管有结霜。这种情况怎么解决,求高手指点。万分感谢
新手求助:我处有一小型速冻库,大概30立方。两台20p活塞水冷机组(杂牌机),无缝钢管盘管蒸发。以前能打到零下35度。现在只能打到零下15度,再也下不来了。高压2.5MPA底压0.2MPA.回气管有结霜。
这种情况怎么解决,求高手指点。万分感谢
12楼
冷凝器脏堵,须清洗冷凝器
回复
13楼
学习一下。。。。。。。。。。。
回复
14楼
清洗冷凝器,调节膨胀阀
回复
15楼
这杂牌机还真是皮实,这么整也没坏!
回复
16楼
高压那么高,压力继电器也没保护?是高压设置过高没保护还是压根没安装保护装置?还是保护装置也坏了?
回复
17楼
谢谢楼主分享
回复
18楼
学习了,谢谢分享!
回复
19楼
目前国内冷冻冷凝机组没有品牌货,机组压力这么高都没有保护,这我就搞不懂了,山寨货都到这程度了:@:@:@:@:@:@:@:@:@
回复
20楼
散热不良引起的
回复
21楼
奇怪的是熔栓也没有冲掉,一般水冷最高压力就22公斤啊?
回复