小型速冻冷库不制冷,回气管有结霜问题
zekn_liang
zekn_liang Lv.2
2013年03月20日 17:02:28
来自于制冷技术
只看楼主

新手求助:我处有一小型速冻库,大概30立方。两台20p活塞水冷机组(杂牌机),无缝钢管盘管蒸发。以前能打到零下35度。现在只能打到零下15度,再也下不来了。高压2.5MPA底压0.2MPA.回气管有结霜。这种情况怎么解决,求高手指点。万分感谢

新手求助:我处有一小型速冻库,大概30立方。两台20p活塞水冷机组(杂牌机),无缝钢管盘管蒸发。以前能打到零下35度。现在只能打到零下15度,再也下不来了。高压2.5MPA底压0.2MPA.回气管有结霜。
这种情况怎么解决,求高手指点。万分感谢
诺尔制冷
2013年03月20日 17:14:35
2楼
冷凝压力高了,清晰水冷凝。冷凝效果差造成冷凝压力高,冷凝压力高造成供液量大,供液量大造成蒸发压力上升,就这样一个过程。
回复
zekn_liang
2013年03月20日 17:38:59
3楼
谢谢。祝你心想事成。
回复
zhanxlzhk
2013年03月23日 15:36:38
4楼
高压过高,低压也过高。
回复
huihui1107
2013年03月24日 14:59:58
5楼
绝对是排气压力过高
回复
为梦想拼搏着
2013年04月02日 18:48:02
6楼
排气压力这么高,机器还能运转,厉害;P
回复
fengxiang1025
2013年04月03日 11:07:19
7楼
要对冷凝器进行彻底清洗,清洗水过滤器,检查水泵流量,压缩机也要检查这种工况运行,排气温度过高,阀板碳化严重,造成压机串气,对机器伤害太大了,一定要加强对设备的常规维护,
回复
hgdhgdhgd123
2013年04月05日 22:03:52
8楼
冷凝器该清洗了
回复
zekn_liang
2013年04月19日 14:50:20
9楼
谢谢各位!学习了。
冷凝器清洗完,堵的厉害。现在高压1.1——1.4。低压0.2
回复
xuxpmidea
2013年04月22日 17:18:33
10楼
你这样开机,压缩机一定要坏,排气温度高,轴功率高,电流高,冷冻油长期高温,粘度降低,润滑不良。“咣当”停机咯!。。。
回复
whwgply
2013年04月23日 11:28:59
11楼
进来学习一下!
回复

相关推荐