110平方的沉淀池,建什么型式的好呢?
simonhxggj
simonhxggj Lv.8
2013年03月20日 14:20:16
来自于水处理
只看楼主

平流太长,辐流直径好小,竖流直径太大,斜管斜上流泥斗太深,求解!

平流太长,辐流直径好小,竖流直径太大,斜管斜上流泥斗太深,求解!
免费打赏
simonhxggj
2013年04月18日 18:43:05
12楼
simonhxggj 发表于 2013-4-16 11:23 2000吨/日处理量,0.7的表面负荷。没做过分组式的沉淀池,配水系统是否会复杂你好,你这个沉淀池是怎么布水的?斜上流吗?我做过这种池子,8米*8米,也是4斗,斗4*4米,斗高1.5m,斗底0.4*0.4m。表面负荷0.88,但是出水不理想,离进水端进的堰有漂泥。你的排泥管是什么原理,在排泥管中部有管抽泥吗?还是重力式的?
回复
曝气软管之父
2013年04月18日 20:08:22
13楼
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2013-4-18 20:13 编辑

布水很简单,在堰槽的另一端的墙体反面,有2道间距0.5米的平行隔墙,既是起到加药混合搅拌作用,也起到均匀布水作用。
水是从堰槽的顶端那道墙体的下部进入沉淀池的。
排泥是用了最简单的重力式排泥,不需要采用抽泥方式排泥。
看到那两个排泥管旁边栏杆的外边有2个方洞吗!那是落差排水井,在排水井的旁边可以看到一个起闭机的底座。这种落差排水井与起闭机一共有4个。排泥口是由起闭机截住的,需要排泥时,只要电控打开起闭机,即可排泥,排泥结果从排水井可以直接用眼睛看到。
还有什么不明白的,欢迎来电话021-57971889或13391251889咨询,我也可以带你到现场去看看。
0.7或0.88的表面负荷,只要不超过1,都应该是比较理想的。
出水不理想的原因有许多,你只要按我在11楼所说的布置,应该是理想的。
回复
qingkanguolai
2013年04月20日 08:39:57
14楼
www.shlinyi.cn 发表于 2013-4-18 09:37 楼主;我上面的图片就是110平米的沉淀池,在10.5*10.5的池体下部。是4个椎体的沉淀区,看到右边的两个露出水 …有经验的大神就是牛