110平方的沉淀池,建什么型式的好呢?
simonhxggj
simonhxggj Lv.8
2013年03月20日 14:20:16
来自于水处理
只看楼主

平流太长,辐流直径好小,竖流直径太大,斜管斜上流泥斗太深,求解!

平流太长,辐流直径好小,竖流直径太大,斜管斜上流泥斗太深,求解!
免费打赏
huangzhimin
2013年03月21日 14:36:30
2楼
1、沉淀池平面110m2规模偏小,建议采用平流沉淀池。
2、平流沉淀池是一种成熟的处理工艺,具有构造简单、维护管理方便、造价较低等优点,该池形对水量、水质变化适应性强,处理效果稳定,在南方较为普遍采用的一种型式。
3、如在寒冷北方,沉淀池外围需加盖房屋,为节省工程造价,建议采用斜管(板)沉淀池 。

回复
爱喝咖啡的猫
2013年03月21日 20:38:24
3楼
12m的辐流式沉淀池~~~~
这个直径的,可以做成周进周出的~~~没问题的~~~~
回复
chenhao
2013年03月28日 22:51:39
4楼
水厂?污水厂?工业废水?可以建幅流池,行车的投资高些!平流条斗排泥也行!幅流周进周出,对施工要求高高!
回复
jl709800
2013年03月29日 16:29:01
5楼
做两个竖流,
或者做平流拐几次弯
回复
abcdea982817
2013年04月10日 11:31:36
6楼
平流式是可以的,采用刮泥机刮泥啊,也可以加斜管啊
回复
曝气软管之父
2013年04月11日 16:32:49
7楼
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2013-4-11 20:03 编辑

可以做5米*10米二组沉淀池并联运行,每组沉淀池下面分设二个5*5的泥斗。
泥斗高1米(泥斗下设自压排泥管)、沉降区高1米、蜂窝斜板过滤区高1米(60°倾斜的蜂窝斜管垂直高度是86.6米,还余0.134米作为斜管填料的保护层),之上是堰槽。
蜂窝斜管过滤区的下面0.3米处,设曝气反冲系统,时常对蜂窝孔进行空气反冲,以防止蜂窝孔的堵塞,保证蜂窝斜管的正常使用。
见下图
蜂窝斜管用软管空气反冲洗效果图.jpg
还有不明白的,可来电021-57971889找林先生咨询。
回复
小桥弯弯
2013年04月12日 08:51:17
8楼
采用什么池型应该与设计的水质有较大的相关性,分组的竖流式可以,加斜管和刮泥机的方形池也可以,平流式也可以。
回复
伏伦特环境
2013年04月12日 21:59:54
9楼
你的水量有多大,表面负荷要求是多少?
回复
simonhxggj
2013年04月16日 11:23:06
10楼
2000吨/日处理量,0.7的表面负荷。没做过分组式的沉淀池,配水系统是否会复杂
回复
曝气软管之父
2013年04月18日 09:37:14
11楼
楼主;我上面的图片就是110平米的沉淀池,在10.5*10.5的池体下部。是4个椎体的沉淀区,看到右边的两个露出水面的钢管吗?那就是右边2个沉淀区的排泥管,左边也有2个,照片上看不到。
具体布置从下往上是;椎体污泥沉降区上口尺寸是5*5米,有4个,锥体高1.1米,椎体底部是1米*1米的平底,布有直径200的排泥管。
椎体污泥沉降区的上部有1米左右的自然沉降区,再向上是蜂窝斜管填料的过滤区,蜂窝斜管填料的上面有0.15左右的蜂窝斜管填料的保护层,再向上就是排出上清液的堰槽。
在蜂窝斜管填料的下面,布有曝气软管,作为对蜂窝斜管填料的反冲系统。
曝气反冲效果见上面的照片。
这张照片拍于2004年,这套装置至今还在顺利地运转。
回复