【答网友问】PKPM框架柱单偏压计算与双偏压计算的疑问
北京院小李飞刀
2013年03月20日 14:07:13
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:02 编辑 柱配筋的单偏压计算和双偏压计算: 总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的时候,采用单偏压计算,当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。具体详见截图解答:【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:02 编辑

柱配筋的单偏压计算和双偏压计算:
总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的时候,采用单偏压计算,当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。
具体详见截图解答:
6.png

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

6.png

免费打赏
触摸文明
2013年04月12日 16:28:24
22楼
角柱不用复核,直接是双偏压计算的了
双偏压复核与单偏压最大的配筋区别在角筋,是否中柱、边柱这些柱的角筋都要按双偏压的配呢?
在下觉得,平动系数比如是(0.5+0.5)这种,双偏压配筋的需求似乎更甚;而(1.0+0.0)这种平动0度的是否不用太考虑双偏压计算的角筋---或者是我太主观,以上完全是妄言。只要看位移比这个参数(>1.2)就可以决定非角柱角筋的生死呢?
还请楼主指教一二
回复
小小贝
2013年04月17日 17:25:14
23楼
配筋验算菜单在哪里点,麻烦告诉下路径嘛
回复
ljx2491
2013年04月28日 16:49:37
24楼
单偏压计算,双偏压验算.听楼主的好像不是直接改参数计算一遍~那是怎么?
回复
g99111054
2013年05月03日 11:12:33
25楼
梯段板一半荷载,平台板一半荷载(梯梁宽+0.5*平台板净跨),梯梁自重,抹灰,按照受弯构件算
回复
awnu243995908
2013年05月06日 10:59:26
26楼
我发现我看得越多,越感觉无力,菜鸟都不是
回复
烽☆火
2013年05月06日 11:38:03
27楼
我也是来学习的
回复
兮兮兮兮
2013年05月08日 21:51:38
28楼
单偏压计算,双偏压校核
回复
zpzp2013
2013年05月20日 16:13:56
29楼
单偏压计算,双偏压验算?如何验算?如果双偏压的配筋面积大,则选择双偏压计算吗?{:1_105:}
回复
鲁烟半岛epc
2013年05月21日 08:53:09
30楼
对,有的资料说为了避免单偏压计算后双偏压验算的不满足,直接选择双偏压计算,看似有理,实则无理,楼主道出问题的本质来源,谢啦
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年05月21日 10:35:32
31楼
是不根据具体情况具体分析?感觉设计时一些参数的设置,没有一个定性的原则,对于新手的我们来说太难了
回复

相关推荐