本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:02 编辑 柱配筋的单偏压计算和双偏压计算: 总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的时候,采用单偏压计算,当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。具体详见截图解答:【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:02 编辑
柱配筋的单偏压计算和双偏压计算:
总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的时候,采用单偏压计算,当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。
具体详见截图解答:
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
12楼
单偏压计算,双偏压校核中的双偏压校核是指在柱施工图中校核还是用satwe中点击双偏压计算后结果与单偏压计算结果对比校核啊?
回复
13楼
zsj_78 发表于 2013-3-20 14:54 我们这边图审要求 单偏压计算 双偏压校核。单偏压计算,双偏压校核中的双偏压校核是指在柱施工图中校核还是用satwe中点击双偏压计算后结果与单偏压计算结果对比校核啊?
回复
14楼
wspeng2008 发表于 2013-3-22 19:58 单偏压计算,双偏压校核中的双偏压校核是指在柱施工图中校核还是用satwe中点击双偏压计算后结果与单偏压计 …对,这正是我帖子里讨论的内容
回复
15楼
单偏压计算,双偏压验算。学习啦
回复
16楼
来学习的。
回复
17楼
我以前也是一直这样做的,但是我想明确一下,是所有柱子都需要进行单偏压计算,双偏压验算吗?
回复
18楼
如楼主所说“当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。”的确是该这样计算。但是在具体计算时候根据《砼规》6.2.21第2款所说柱子在采用不同的钢筋布置方式时所用公式是不同的,也就是说双偏压计算的结果不是确定唯一的。请问楼主是否知道PKPM软件在处理角柱双偏压计算时是如何考虑的。难道也是先进行单片压计算,然后双偏压复核吗
回复
19楼
单偏压计算,双偏压验算。
回复
20楼
请问,楼主所说“扭转较大时按双偏压计算”,是指在satwe参数里面选择双偏压验算吗?有的时候在施工图里双偏压验算的时候配筋比单偏压计算配筋大了很多还是通不过,是程序有问题还是柱的实际配筋就应该比较大?
回复
21楼
学习一下,还真没太注意过这个计算的具体过程,都是施工图配筋的时候点一下PKPM里面的双偏压复核...不知道这种方法对不对
回复