2楼
但就这个节点,该节点可以是短肢墙。
回复
3楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-20 09:24 但就这个节点,该节点可以是短肢墙。这一块整个是这样子的
回复
4楼
按照这个简图就不应该是短肢墙结构了,而是框架剪力墙结构了。
回复
5楼
请看规范对短肢剪力墙的定义~
回复
6楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-20 09:46 按照这个简图就不应该是短肢墙结构了,而是框架剪力墙结构了。不是的,我这是个小高层,属于剪力墙结构的,只是楼梯间处局部有框架柱,我的问题是,就这个墙肢来说是不是短肢墙
回复
7楼
qq0487231 发表于 2013-3-20 10:02 请看规范对短肢剪力墙的定义~这个是属于异形的墙肢,墙肢长度不知道该怎么说,也不知道这个墙本身是不是短肢墙
回复
8楼
从我个人来判断 这个应该是短肢墙
回复
9楼
新的高规上有短肢剪力墙的定义,可以看看,这个应该是
回复
10楼
高规7.1.8条,
短肢剪力墙是指截面面积厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。看你的剪力墙布置,虽然弯折总长度与厚度之比大于8,但剪力墙主要是在一条直线才能形成刚度,你这各段墙肢l/b<8,所以还是短肢剪力墙。
回复
11楼
此为短肢需加强,占整个比例多少?其实还是做长墙经济啊。
回复