本帖最后由 what_866 于 2013-3-19 15:16 编辑 上海中心大厦是由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计的,其中给排水系统做的相当的不错,其中还是有很多高难度的技术,搜集了一些资料,和大家分享下,吸取优秀工程中的精华是我们每一位设计者都必须学会的事情! 600m排水高度,87斗系统立管内的流态不明 减压方式:立管水平折弯、减压水箱 立管多次水平折弯后是否会产生局部满管流?
上海中心大厦是由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计的,其中给排水系统做的相当的不错,其中还是有很多高难度的技术,搜集了一些资料,和大家分享下,吸取优秀工程中的精华是我们每一位设计者都必须学会的事情!
- 600m排水高度,87斗系统立管内的流态不明
- 减压方式:立管水平折弯、减压水箱
- 立管多次水平折弯后是否会产生局部满管流?
- 利用LV66雨水收集池兼作减压水箱
- 通过溢流口高度控制87斗的斗前水深
- 屋面溢流口设置与幕墙设计结合:
- 出户消能池及排气
- 立管排水层数大于15层,排水能力按90%
- 设置器具通气管改善立管排水能力
- 现设计最大排水层数:约40层
平时工况:
- 没有消防泵、生活泵之分
- 所有水泵按消防泵要求配置及供电
- 由水箱水位控制水泵的启闭
- 平时水泵的开启数量为1~2台
- 低于消防水位时,自动锁闭转输泵,报警
- 每个水箱有2套液位计,数据BA实时显示
消防工况:
- 通过压力开关、消防箱内的按钮、火灾报警
- 系统识别消防工况
- 由水箱水位控制水泵的启闭
- 消防工况时,允许转输泵关闭
技术难点:
- 压力开关、消防箱内的按钮是否设置及功能?
- 消防工况的识别标准难以确定
- 允许消防泵关闭
- 防止消防系统对生活系统产生二次污染
- 水泵选型难度大:最多时4用1备,要求4台工作时,性能不能下降过多
B幕墙内侧办公区火灾
- 有窗玻璃喷头保护:火源边缘距玻璃1m 和2m时,受保护的玻璃表面温度分别在85℃和80℃以内
- B墙采用防火玻璃:火源边缘离玻璃0.5m时,无喷淋保护的防火玻璃表面温度为190~330℃未超过防火玻璃失效温度500℃
B幕墙外侧中庭火灾
- 类双幕墙区域(A、B幕墙之间距离≤4m)
距中庭底部10m: 230℃
距中庭顶部55m 烟气聚集区:240℃
其它区域: 60~130℃
- A、B幕墙之间距离>4m区域
距中庭底部10m: 180℃
距中庭顶部55m 烟气聚集区:180℃
其它区域: 80℃以下
窗玻璃喷头设置方案A
- 布水合理,安全系数高
- 不占有效使用面积,独立于内部空间设计
- 按测试通过的方案完成初始安装后,系统不需随室内设计和使用而变动,安全性高
- 方案A比方案B多用近一倍的喷头,前期投资大
- 用水量较方案B大
窗玻璃喷头设置方案B
- 前期投资由于喷头数量减半而减少
- 用水量较方案A少
- 占用内部有效空间
- 室内分隔变化时,需移动或增加喷头
- 建筑信息模型(BIM):是一个集成的流程,它支持在实际建造前以数字化方式探索项目
- BIM主要支撑软件:Revit Architecture、Revit Structure、Revit MEP
- 地下室、设备结构转换层:管线多、钢结构构造复杂,难以用传统二维管线综合手段解决
- 室外总体建筑东、北二侧地下室至市政道路中心线西侧、南侧地下室退建筑红线4m
- 成立管线综合小组、BIM小组
- 对传统设计、施工流程的挑战
BIM工作必须贯穿设计、施工全过程
可模拟施工全过程
施工过程必须按预定流程进行