【问题探讨】19层以上住宅两部消防电梯供电问题?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年03月19日 11:31:15
只看楼主

19层以上住宅两部电梯皆为消防电梯,合用前室,合用机房。其供电是否可由一个双电源切换供电。

19层以上住宅两部电梯皆为消防电梯,合用前室,合用机房。其供电是否可由一个双电源切换供电。

jinchuan86
2013年03月19日 16:59:57
2楼
完全可以,我们也是这么做的:)
回复
dianqipanli
2013年03月19日 20:15:09
3楼
《民用建筑电气设计规范》
13.9.9
2.由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同,性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10KW.
13.10
公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备可以采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
13.11
当12-18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
回复
majiecsu
2013年03月19日 23:39:07
4楼
dianqipanli 发表于 2013-3-19 20:15 《民用建筑电气设计规范》13.9.92.由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同,性 …对头,就是这样
回复
jtjf77
2013年03月21日 16:20:54
5楼
可以地。。。
回复
liqing126
2013年03月21日 16:27:58
6楼
合用前室,合用机房,完全可以用双电源切换来供电的
回复