19层以上住宅两部电梯皆为消防电梯,合用前室,合用机房。其供电是否可由一个双电源切换供电。
19层以上住宅两部电梯皆为消防电梯,合用前室,合用机房。其供电是否可由一个双电源切换供电。
2楼
完全可以,我们也是这么做的:)
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》
13.9.9
2.由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同,性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10KW.
13.10
公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备可以采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
13.11
当12-18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
回复
4楼
dianqipanli 发表于 2013-3-19 20:15 《民用建筑电气设计规范》13.9.92.由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同,性 …对头,就是这样
回复
5楼
可以地。。。
回复
6楼
合用前室,合用机房,完全可以用双电源切换来供电的
回复