风冷机组用作空调工况(制冷剂R404A),设库温12度,室外温度33度,取蒸发温度为2度(表压5.3bar),冷凝温度43度(表压19bar)。问:保持蒸发压力5.3bar不变,多加冷媒使冷凝温度由43度提高到53度,制冷作何变化?1.从热焓图,单位冷媒制冷量将减少20%,压缩吸气比增大,按制冷原理,制冷能力将变小;2.从实际调试看,冷凝温度提高10度后(压缩机电流增加6%),冷凝器变得很热,热风感明显要强烈很多,从常识,多排走了热量,库内制冷量将增大。

风冷机组用作空调工况(制冷剂R404A),设库温12度,室外温度33度,取蒸发温度为2度(表压5.3bar),冷凝温度43度(表压19bar)。
问:保持蒸发压力5.3bar不变,多加冷媒使冷凝温度由43度提高到53度,制冷作何变化?
1.从热焓图,单位冷媒制冷量将减少20%,压缩吸气比增大,按制冷原理,制冷能力将变小;
2.从实际调试看,冷凝温度提高10度后(压缩机电流增加6%),冷凝器变得很热,热风感明显要强烈很多,从常识,多排走了热量,库内制冷量将增大。
想不通,求解答,感谢。
免费打赏
tgc000
2013年03月19日 12:59:17
2楼
从实际讲,制冷剂多了,蒸发器容器不变,蒸发器里制冷剂量大,制冷剂不能充分的蒸发,部分液体进入压缩机内,一是液击,而来压缩量大,压缩机电流、压力变大,故障率变多
回复
zen1234
2013年03月20日 09:14:20
3楼
tgc000 发表于 2013-3-19 12:59 从实际讲,制冷剂多了,蒸发器容器不变,蒸发器里制冷剂量大,制冷剂不能充分的蒸发,部分液体进入压缩机内 …蒸发器够大,吸气管发干,室内温度降到19度以后室外吸气管才开始凝露(膨胀阀偏小调不大了),可能不会有液击。但冷凝器是否冷凝完全成液体,我不知道怎样判断,我是以充制冷剂使冷凝压力(高到24bar)比进口风温高10度来保证的本人非制冷专业人员,但工作还得做,调试时我是以蒸发器进出口风温温差来判断制冷效果
回复
joeyrover
2013年03月20日 11:56:27
4楼
冷媒增加,冷凝温度怎么还升高了?
回复
zen1234
2013年03月20日 14:44:52
5楼
joeyrover 发表于 2013-3-20 11:56 冷媒增加,冷凝温度怎么还升高了?我理解为:制冷剂充注量加大,使冷媒循环量加大,由于膨胀阀的节流作用,出液管压力增大,随着冷凝压力的升高使得冷凝温度升高,蒸发压力也会相应增加,但比冷凝压力的增加量要小得多。本制冷系统结构为:压缩机--冷凝器--贮液器--膨胀阀--蒸发器--(压缩机)
回复
joeyrover
2013年03月20日 15:18:00
6楼
zen1234 发表于 2013-3-20 14:44 我理解为:制冷剂充注量加大,使冷媒循环量加大,由于膨胀阀的节流作用,出液管压力增大,随着冷凝压力的 …我觉得是不是可以这样理解,冷凝器换热能力是一定的,冷媒流量增加,也许冷凝器换热能力还不够,导致冷凝温度上升,冷凝压力也上升。
回复
zen1234
2013年03月20日 15:57:08
7楼
joeyrover 发表于 2013-3-20 15:18 我觉得是不是可以这样理解,冷凝器换热能力是一定的,冷媒流量增加,也许冷凝器换热能力还不够,导致冷凝 …加制冷剂,冷凝压力和冷凝温度都会上升,压力与温度二者谁是主因,谁是结果不大清楚,压力变大,相应冷凝温度(或沸腾温度)就会升高,环境温度升高,冷凝压力也会增大
回复
joeyrover
2013年03月20日 16:23:13
8楼
zen1234 发表于 2013-3-20 15:57 加制冷剂,冷凝压力和冷凝温度都会上升,压力与温度二者谁是主因,谁是结果不大清楚,压力变大,相应冷凝 …再问你一个问题,随着压缩机转速上升,吸排气压力如何变化,为什么,谢谢~~
回复
tgc000
2013年03月20日 21:36:47
9楼
joeyrover 发表于 2013-3-20 11:56 冷媒增加,冷凝温度怎么还升高了?压力升高,冷制的饱和温度也会升高,
回复
zen1234
2013年03月21日 10:44:26
10楼
joeyrover 发表于 2013-3-20 16:23 再问你一个问题,随着压缩机转速上升,吸排气压力如何变化,为什么,谢谢~~随着压缩机转速上升,我觉得应该是以膨胀阀为界,排气压力变大,吸气压力减小。压缩机每一转泵气近视为定值,随转速上升,冷媒循环流量必然变大,流量变大膨胀阀开口不变,阀前的压力(排气压力)就会变高,同时压差也会增大(流量=系数乘以压差的根号)。这个增大的压差值就是排气压力增大和吸气压力减小的结果,另一方面,因为冷凝压力升高使更多的制冷剂转移到冷凝器侧,蒸发侧制冷剂比例相应减少,蒸发压力也会转低。
回复
zhanxlzhk
2013年03月22日 08:14:34
11楼
理论上:冷凝热=制冷量+压缩机部分功率;多充制冷剂后,在压焓图上显示制冷量下降,运行电流上升;我的解释是:冷凝热加大=制冷量减少+压缩机部分功率增加,也就是说压缩机部分功率增加的量远无多于制冷量减少的量,压缩机机部分功率是指压缩机推动功转化为热能。