请教高手,20MW的发电可不可以接入220KV变电站的10KV侧
请教高手,20MW的发电可不可以接入220KV变电站的10KV侧
2楼
发电机所在单位与电网公司有“发电上网的协议”或“合同”,发电机出口是10KV电压等级,且装有并网用的同期装置,就有条件在10KV系统并网了。
但是,10KV系统一般是多用户系统,对地的电容电流较大,发电机并到这个系统上,本体保护中的中性点消弧线圈的电流会很大,对发电机运行很不利!
回复
3楼
需要技术上核算,手续上完备
回复
4楼
技术上应该可以的。
回复
5楼
技术层面上是可行的,实际要根据你们的用电量情况具体计算
回复
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-22 11:23 编辑
20000的发电机,出口电流有1100A,建议楼主查一下拟接的10KV系统电容电流有多大,如果超200A时,则加一台隔离变压器,把10KV系统的接地故障电流给隔断,本体的消弧线圈可以小很多。
考虑隔离变压器时,同时考虑电网侧电压可高一点(如有35KV一级电压可上网为最理想,把升压变和发电机组成“发——变组”,出口不设断路器)。