管道闭水试验气囊如何操作?怎么样才是试验合格?
yanglijiao0728
2013年03月19日 10:13:55
只看楼主

  管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。  管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤:  在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上 游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:

  管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。
  管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤:
  在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上 游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:
  1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近 上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡 管和井1~2天进行闭水试验;
  2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于 30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即 为合格。
  3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的 渗水量L---闭水管段长度当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
免费打赏
huangzhimin
2013年03月21日 11:31:40
2楼

可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)第9.1. 1条规定: 给排水管道安装完成后应按下列要求进行管道功能性试验:
1 压力管道应按本规范第9.2节的规定进行压力管道水压试验,试验分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定:设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中—项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据;
2 无压管道应按本规范第9.3、9. 4节的规定进行管道的严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验,按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验;
3 压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用附录C注水法。