求解:电压互感器V-V接法,二次侧A,C相之间容量的问题
ganm1234a163
ganm1234a163 Lv.11
2013年03月19日 09:42:27
只看楼主

求解: 前提: 1,两台单相电压互感器JDZ-10 10/0.22KV 容量500VA 2. 在10KV系统中按照V-V接法接线 麻烦大家解答: 1. 二次侧A,C相之间的输出容量是多少? 是否为500VA?还是两台容量的总和1000VA呢? 或者是? 2. 二次侧A,C相之间, A,B相之间,B,C相之间的电压是否均为AC220V? 麻烦大家了,非常感谢!




求解:
前提: 1,两台单相电压互感器JDZ-10 10/0.22KV 容量500VA
2. 在10KV系统中按照V-V接法接线
麻烦大家解答:
1. 二次侧A,C相之间的输出容量是多少? 是否为500VA?还是两台容量的总和1000VA呢? 或者是? 2. 二次侧A,C相之间, A,B相之间,B,C相之间的电压是否均为AC220V?
麻烦大家了,非常感谢!

d110090408
2013年09月06日 09:43:05
2楼
1. 二次侧A,C相之间的输出容量是500VA. 2. 二次侧A,C相之间, A,B相之间,B,C相之间的电压是AC220V.

回复
a13879188994
2015年03月26日 17:21:14
3楼
..........................................
回复
qq_1411108105142
2015年03月28日 08:42:18
4楼
同意楼上的
回复

相关推荐

APP内打开