循环水管道主管道上接支管,是从上面接还是其他?
lihuajiancn
2013年03月18日 17:40:31
只看楼主

循环水管道主管道上接支管,是从上面接还是其他?比如冷冻水,有人说从上面接好,因为支管不会进焊渣泥土之类。有人说上面接不好,气体会跑进末端去,造成末端换热不良。更有石油行业的规范上说,液体管道应下开口。我想问下:有没有关于我们行业的接管规范呢?我查了好久没查到,谁查到的说说。如果没规范,那么怎么接都行了,因为怎么说都有理。监理有意见叫他拿规范出来,哈哈还有气体管道又怎么接呢?比如压缩空气管道,蒸汽管道

循环水管道主管道上接支管,是从上面接还是其他?

比如冷冻水,有人说从上面接好,因为支管不会进焊渣泥土之类。
有人说上面接不好,气体会跑进末端去,造成末端换热不良。
更有石油行业的规范上说,液体管道应下开口。

我想问下:有没有关于我们行业的接管规范呢?我查了好久没查到,谁查到的说说。
如果没规范,那么怎么接都行了,因为怎么说都有理。监理有意见叫他拿规范出来,哈哈


还有气体管道又怎么接呢?比如压缩空气管道,蒸汽管道

免费打赏
zhhdd186
2013年03月27日 11:18:16
12楼
学习了。。。我们一般也是侧接或上接。
回复
lihuajiancn
2013年04月11日 23:15:49
13楼
规范呀,各位!或者权威的书也行。。
光这样说没有说服力呀。。
相当的苍白无力的。。
回复
人石械
2013年07月08日 18:46:17
14楼
水管道都是平接或上接 如果下接 要排气有设备
回复
niumingqi
2013年08月09日 21:43:06
15楼
看环境 一般上接吧
回复
y6031818
2013年08月10日 16:29:18
16楼
chachababy 发表于 2013-3-26 08:41 蒸汽上开口是为了冷凝水能够回流。冷冻水是一个满水的系统,因此接口方式影响并不是特别大,主要考虑的还是 …这个解释的好,,哈哈
回复
y6031818
2013年08月10日 16:30:42
17楼
好贴,,继续围观
回复
光波理论
2015年01月23日 15:03:10
18楼
正纠结这个问题呢,太感谢楼主以及各位的回答,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开