求助:乌鲁木齐市某厂房内工业循环水管道如何保温?
chenghuajun
2008年07月13日 21:17:50
只看楼主

该部分管道是属于中间配管,厂房内的主管都走了深达5m的水道管廊,而机组设备两侧的中间配管只有明敷和管沟内安装两种。该地区冻土深度约1.5m,极端最低温度-41度。哪位高人作过类似项目,还望指点一二?:handshake

该部分管道是属于中间配管,厂房内的主管都走了深达5m的水道管廊,而机组设备两侧的中间配管只有明敷和管沟内安装两种。该地区冻土深度约1.5m,极端最低温度-41度。哪位高人作过类似项目,还望指点一二?:handshake
免费打赏
littleicefish
2008年07月14日 09:35:13
2楼
厂房内有采暖吗
不行只有电拌热了
回复
ysf1566
2008年07月14日 09:47:46
3楼
安装电伴热是一种方法。另外可考虑安装热风幕来解决。
回复
goneinwind2
2008年07月15日 11:28:14
4楼
厂房内应该问题不大吧,内部要采暖的!楼主还是先搞清楚这个问题吧
回复
lovewater
2008年07月15日 15:06:08
5楼
循环水的温度一般都在30度以上吧,只要满足冻土深度,室外应该不用考虑伴热的问题吧,至于室内,规范要求循环水泵房的室温为最低5度,肯定是要采暖的,更不用考虑伴热了
回复
黑老五
2008年07月15日 16:04:06
6楼
保温加电伴热!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
gzr991aa
2008年10月09日 10:41:33
7楼
冻土深度约1.5m,也不算大,只要将管道敷设于冻土下就可以了,电伴热施工维护都不可取。泵房内的保温就不用考虑了,采暖专业会确保不低于5度的,管路试压后,记住放空管内的水。
回复
xj20082008
2009年01月15日 15:41:30
8楼
求助:谁有工业建构筑物安全评价标准 非常感谢
回复