循环水管道主管道上接支管,是从上面接还是其他?比如冷冻水,有人说从上面接好,因为支管不会进焊渣泥土之类。有人说上面接不好,气体会跑进末端去,造成末端换热不良。更有石油行业的规范上说,液体管道应下开口。我想问下:有没有关于我们行业的接管规范呢?我查了好久没查到,谁查到的说说。如果没规范,那么怎么接都行了,因为怎么说都有理。监理有意见叫他拿规范出来,哈哈还有气体管道又怎么接呢?比如压缩空气管道,蒸汽管道
循环水管道主管道上接支管,是从上面接还是其他?
比如冷冻水,有人说从上面接好,因为支管不会进焊渣泥土之类。
有人说上面接不好,气体会跑进末端去,造成末端换热不良。
更有石油行业的规范上说,液体管道应下开口。
我想问下:有没有关于我们行业的接管规范呢?我查了好久没查到,谁查到的说说。
如果没规范,那么怎么接都行了,因为怎么说都有理。监理有意见叫他拿规范出来,哈哈
还有气体管道又怎么接呢?比如压缩空气管道,蒸汽管道
2楼
气体管道从上面开口
回复
3楼
蒸汽管道必须从上面开
回复
4楼
从液体干管引出支管,应从干管底部或侧面接出,气体干管引出支管应从顶部或侧面。
回复
5楼
压力水管道的支管与水平主管的接口,可以开在主管的下面、侧面或上面,主要是看施工环境。至于管道憋气的问题,主要不在于接口的方式,而在于管道的布设,可以在高位安装排气阀处理。
气体和蒸汽应在主管道上面开孔连接支管,这样可以避免主管道内的积水或污物进入支管道。
回复
6楼
水系统支管,平接或上接。采用下接三通位置会产生气堵。
回复
7楼
我们公司做的一般都是上接或者平接,气管就是上接。
回复
8楼
我们公司做的一般都是上接或者平接,气管就是上接。
回复
9楼
楼主的帖子非常好啊,经验
回复
10楼
更深度的学习了,了不起
回复
11楼
蒸汽上开口是为了冷凝水能够回流。冷冻水是一个满水的系统,因此接口方式影响并不是特别大,主要考虑的还是风机盘管和主管在告诉上能否统一,同一标高可以省弯头。至于集齐,风盘上都有排气设备,新系统都要排气
回复