连续支顶三层的依据在哪里?
autumnfruit1983
2013年03月18日 10:59:24
来自于建筑施工
只看楼主

做土建施工的都知道,对于住宅,支模板要连续支顶三层,大家都是这样做的,但是依据是什么呢,哪本书?哪种计算方法?有高人知道吗?在线等

做土建施工的都知道,对于住宅,支模板要连续支顶三层,大家都是这样做的,但是依据是什么呢,哪本书?哪种计算方法?有高人知道吗?在线等
免费打赏
jshmkwj
2013年03月18日 11:31:09
2楼
根据混凝土养护到100%强度所需的大概时间。
回复
二八四六
2013年03月18日 12:21:13
3楼
这个问题还这么纠结,混凝土结构验收规范里面不是有么?:D
回复
无间道
2013年03月18日 12:33:10
4楼
看起来你对混凝土强度还有一些不理解,混凝土强度增长是需要时间的。如果每个月只施工一层,就不用考利3层的问题了。这要看你施工的周期与混凝土强度达到拆模的时间关系。
回复
致逝去的青春
2013年03月18日 12:57:43
5楼
这个你想一下混凝土标准养护28天,当然现场还有同等条件下的试块! 到标准层正常的施工大概也就七八天左右,三层差不多时间了!
回复
autumnfruit1983
2013年03月18日 13:10:46
6楼
lyx84722 发表于 2013-3-18 12:57 这个你想一下混凝土标准养护28天,当然现场还有同等条件下的试块! 到标准层正常的施工大概也就七八天左右 …因为现在想做一个框架结构,不想再连续支顶三层,所以想做一个计算,《混凝土结构施工质量验收规范》里面写道,下层应具有承受上层荷载的能力,这个荷载指的应该是楼板重和施工荷载,我的困饶是:我想要连续支顶两层的话需要满足什么条件?不过我现在明白一些了!
回复
二八四六
2013年03月18日 23:40:26
7楼
autumnfruit1983 发表于 2013-3-18 13:10 因为现在想做一个框架结构,不想再连续支顶三层,所以想做一个计算,《混凝土结构施工质量验收规范》里面 …应该看4.3模板拆除的内容。
回复
天三
2013年03月19日 07:49:14
8楼
设计时,已经考虑了施工荷载,拆模时间是关键,受压层混凝土强度达到了就什么都不要考虑了。
回复
autumnfruit1983
2013年03月30日 10:05:28
9楼
hangujian 发表于 2013-3-19 07:49 设计时,已经考虑了施工荷载,拆模时间是关键,受压层混凝土强度达到了就什么都不要考虑了。其实设计时没有考虑施工荷载的,考虑的只是使用荷载
回复
天三
2013年04月01日 07:43:53
10楼
使用荷载与施工荷载没有多大差别,一般不会超过250kg/㎡。
回复
我本平凡
2013年04月01日 08:22:13
11楼
并非所有的支模板都需要支三层,具体支几层模板取决于施工的速度。