高压电机和低压电机保护的讨论
fang8_2
fang8_2 Lv.5
2013年03月18日 10:26:27
来自于继电保护
只看楼主

现在遇到一些客户,使用的是6kV或者10kV的高压电动机,但在选择保护装置时却使用了低压的马达保护,请问各位专家,这样做有隐患吗?有没有什么规范禁止这样做?

现在遇到一些客户,使用的是6kV或者10kV的高压电动机,但在选择保护装置时却使用了低压的马达保护,请问各位专家,这样做有隐患吗?有没有什么规范禁止这样做?
免费打赏
lingxuct
2013年03月18日 16:05:47
2楼
“6kV或者10kV的高压电动机,但在选择保护装置时却使用了低压的马达保护”?

不明白,短路保护用空气开关?空气开关装在什么地方?!
过载保护用热继电器?热继电器装在什么地方,二次接点接在什么回路上?!
回复
fang8_2
2013年03月19日 13:46:22
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-18 16:05 “6kV或者10kV的高压电动机,但在选择保护装置时却使用了低压的马达保护”?不明白,短路保护用空气开关 …我的意思是用抵押的智能马达控制器去控制低压接触器,实现短路、过载等保护,不是热继电器种方式的
回复
lingxuct
2013年03月21日 14:16:52
4楼
高压电机的回路上有“低压接触器”吗?
回复
fang8_2
2013年03月21日 14:52:37
5楼
lingxuct 发表于 2013-3-21 14:16 高压电机的回路上有“低压接触器”吗?不好意思,是我乱了!没有低压接触器是用低压马达保护的输出接点(允许电流较小)经中间继电器控制高压的断路器
回复
lingxuct
2013年03月24日 19:39:23
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-24 19:41 编辑

“用低压马达保护的输出接点(允许电流较小)经中间继电器控制高压的断路器”?

保护参数如何计算?

高压与低压,保护的概念不同,保护的可靠性要求也不同,这样是不行的。

高压有近保护、后备保护、远后备保护,这些用低压电机保护器是没办法做到的?!
回复
fang8_2
2013年03月25日 08:54:23
7楼
lingxuct 发表于 2013-3-24 19:39 “用低压马达保护的输出接点(允许电流较小)经中间继电器控制高压的断路器”?保护参数如何计算?是啊,我也觉得这样做有点乱弹琴,可要找出标准或规范才能说服别人呢
回复
lingxuct
2013年03月25日 10:04:22
8楼
找《配电设计规范》,那里面一定有高压电机保护和低压电机的保护要求,
回复
fang8_2
2013年03月25日 15:46:41
9楼
lingxuct 发表于 2013-3-25 10:04 找《配电设计规范》,那里面一定有高压电机保护和低压电机的保护要求,好的,谢谢
回复
zzy9230
2013年04月16日 10:07:37
10楼
版主说的有道理!
回复