车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢欢迎大家讨论
车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
欢迎大家讨论
2楼
本帖最后由 ailaohu0042 于 2013-3-18 10:26 编辑
根据规范3.6.6计算一下 以计算结果为准,管径小一号,也不是说不行,只能说是不合理,管径小了,管道流速大了,管道阻力大,也容易造成水击,管道震动,有噪音,如果管径比计算结果差的太多,会导致出流压力小或是无压的现象
回复
3楼
自闭冲洗阀和水箱式的大便器不一样哦,6个自闭冲洗阀 DN50够了,6个水箱式的用不了DN50
回复
4楼
规范里这个不是特细 车间的同时使用系数没那么高吧 40足够
回复
5楼
6个蹲便器,何必用50的呢???如果用高位水箱的,32的都能满足使用,他们的同时使用系数不高啊。
回复
6楼
根据建给规范计算按公式3.6.6计算,1.2L/s*6个*2%=0.144<1.2L/s,所以流量取1.2L/s。在1.2L/s的流量下DN40的流速为1.058m/s,可以满足要求
回复