有关内区负荷计算的问题
zsping415
zsping415 Lv.5
2013年03月17日 21:05:46
来自于中央空调
只看楼主

诸位前辈在计算冷热负荷时,什么时候可以将房间定为内区房间??例如下图,中间的11间铺面可以当作内区房间来进行冷热负荷的计算吗???是不是内区的房间冬季需要供冷的???求多多指教!!!

诸位前辈在计算冷热负荷时,什么时候可以将房间定为内区房间??例如下图,中间的11间铺面可以当作内区房间来进行冷热负荷的计算吗???是不是内区的房间冬季需要供冷的???求多多指教!!!

内区房间.jpg



内区房间.jpg

免费打赏
chinalnkydlzc
2013年03月17日 22:09:43
2楼
是的!内区的计算完全可以参考外区来进行,
回复
cl1677209031
2013年03月19日 09:15:47
3楼
chinalnkydlzc 发表于 2013-3-17 22:09 是的!内区的计算完全可以参考外区来进行,内区参照外区??? 维护结构,阳光……这些参数都一样吗?
回复
benzhe
2013年03月19日 10:09:58
4楼
参数都一样,只是少了外围护结构的传热这部分
回复
hyy-nuantongwudi
2013年03月19日 16:25:28
5楼
:) 还有散热、散湿等方面的计算了么。要是在顶或底层还有耗热量的计算了呀。
回复
zsping415
2013年03月21日 09:26:25
6楼
chinalnkydlzc 发表于 2013-3-17 22:09 是的!内区的计算完全可以参考外区来进行,实际工程会不会将内区的商铺分开来考虑,就是用四管制的系统,在冬季同时对内区制冷,对外区供暖????
回复
chinalnkydlzc
2013年03月21日 20:05:51
7楼
很有可能!冬季,内区的冷负荷有时很大,
回复
maoxinqing
2013年03月25日 11:46:20
8楼
内区有必要单独冬季制冷吗?直接加大新风量就好了,内区新风做成与外区独立的系统。

而且实际上,很多内区的地方冬季也不需要制冷的啊。人员散热及设备散热能满足内区向外区的散热就很好了。因为走廊这块的设计负荷没有按照商铺来计算的
回复
chinalnkydlzc
2013年03月26日 20:07:52
9楼
如何加大新风量,单独设计冬季新风系统吗?将室外低温直接送入室内吗?热量如何向外区散热。有时有的内区,冬季室温会达到28度,或更高!
回复
人石械
2013年03月27日 14:11:26
10楼
不知道这个工程有多大,内区冬季要用供冷.
回复
dcgwl0
2013年03月28日 13:16:43
11楼
能不能详细的介绍下对于热负荷的计算方式。本人菜鸟谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开