关于10KV电压电压互感器
liuyao345
liuyao345 Lv.4
2013年03月17日 09:40:13
只看楼主

如果10KV高压侧缺A相,VV接法的电压互感器三相线电压分别是多少?

如果10KV高压侧缺A相,VV接法的电压互感器三相线电压分别是多少?
免费打赏
lichengwen163
2013年03月17日 09:56:18
2楼
二次线电压 Uab=0 Ubc=57.7 Uca=57.7