双立管、双阀双出口消火栓能否按两股水柱计算?审图中发现,有的高层公共建筑(还有的是不符合上述限定条件的住宅建筑),消火栓布置间距超过了35米,设计采用了双阀双出口消火栓箱,在消火栓箱处设了两根消防立管,两个消火栓阀分别从两根消防立管接出。有的设计人员认为这样设计,(一根消防立管万一故障,还有另一根消防立管可以供水,不考虑两根立管同时故障),可以按两股水柱计算。实际上,这种理解是不正确的。这样在一个消火栓箱中的两个消火栓阀分别从两根消防立管接出的作法,只是提高了双阀双口消火栓的可靠程度。对于只能使用、也必须使用双阀双口消火栓箱的住宅建筑(符合上述限定条件的住宅建筑),自然提高了保证消防用水的可靠程度。但并不能把此种理解推广到公共建筑或一切建筑中,更不能以为在公共建筑中这样做,一个消火栓就也就可以按两股水柱计算。

双立管、双阀双出口消火栓能否按两股水柱计算?
审图中发现,有的高层公共建筑(还有的是不符合上述限定条件的住宅建筑),消火栓布置间距超过了35米,设计采用了双阀双出口消火栓箱,在消火栓箱处设了两根消防立管,两个消火栓阀分别从两根消防立管接出。因为要求两股水柱同时到达的理论,是考虑到火灾时,大火就在某一消火栓箱附近燃烧,此处消火栓箱根本无法靠近,不论它的栓箱里装几个消火栓都无法使用,只能依靠相邻部位的另一个消火栓提供消防水柱救援。因此,公共建筑中的消火栓箱不论装几个消火栓,都只能按一股水柱计算。这在老【建规】第8.6.2条和新【建规GB50016-2006】第8.4.3条及其各自的条文说明中,以及建设部设计院主编的【全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水】分册P164页,都已作了明确的解释,但部分设计人员仍有模糊认识。
灬天蝎乄
2013年03月16日 20:49:24
2楼
感谢分享 分析的很详细~ :victory:
回复
君临天下
2013年03月17日 23:49:40
3楼
分析的很详细。不过一般共建不用双栓。住宅算是一个特殊的建筑,除了户内是私人的,公共通道要很小,才勉强同意这样设计的。
回复
行不行呐
2013年03月18日 17:31:18
4楼
本帖最后由 xingbuxingna 于 2013-3-18 17:33 编辑

哈,我的毕业设计正好碰到这个问题。用的双阀双出口消火栓,两根立管。一梯两户11层住宅,应该符合规范要求吧。
不过我看了下,技术措施关于双阀双出口的内容在225页,楼主是不是弄错了:)
回复
华子将军
2013年03月19日 11:04:52
5楼
xingbuxingna 发表于 2013-3-18 17:31 哈,我的毕业设计正好碰到这个问题。用的双阀双出口消火栓,两根立管。一梯两户11层住宅,应该符合规范要求 …一梯两户 应该是每一梯算一股消防水柱,而不是说那一梯的消火栓可以算是两股消防水柱同时可以达到的位置
回复
guihuagao
2013年03月19日 12:50:50
6楼
taitaishou jinbi nazou
回复
郑工
2013年03月26日 16:43:43
7楼
商住楼或者是高层住宅下面带商铺的可以用双立管双栓,消防大队都同意这样做
回复
wuzhenyu2012
2013年03月27日 10:06:11
8楼
原来如此。。。。。。。。
回复
君临天下
2013年04月16日 17:30:55
9楼
分析的很详细.再次复习一遍。
回复
tx
2014年01月09日 23:53:51
10楼
消防规范对室内消火栓的最小间距没有规定,是不妥的。
江苏出版的一本有关施工图审查答疑的书中建议,按照民用建筑的相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,室内消火栓的最小间距不小于5m来规定,我觉得可行。
回复
蓝天绿水
2014年01月10日 08:36:27
11楼
学习了,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开