网络机柜内可以部分安装配电装置吗?
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2013年03月16日 10:25:56
只看楼主

如题:一网络机柜2.2米高,实际安排可剩空余高度800mm,甲方要求将此空余安排加装配电装置(15KW配电开关及10路分控空开)。在此,请教各位,这样做可以吗?若不可以,有没有强条依据?

如题:
一网络机柜2.2米高,实际安排可剩空余高度800mm,甲方要求将此空余安排加装配电装置(15KW配电开关及10路分控空开)。
在此,请教各位,这样做可以吗?若不可以,有没有强条依据?
免费打赏
dianqipanli
2013年03月16日 20:27:34
2楼
没有见到过强条,不过也没有见过这么干的。
《民用建筑电气设计规范》
8.12.8
电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力和电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
21.8.1
综合布线电缆与附近可能产生电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电气设备之间,应保持必要的间距,并符合下列规定:
................

本来是互相要躲,甲方还要把他们装在一个柜内。
回复
风中之美
2013年03月18日 13:03:33
3楼
肯定不可以,况且你是15kw的?
如果一定要这样做的话,建议中间安装金属隔板
回复
hongan-ln
2013年03月19日 17:48:50
4楼
感谢楼上二位的帮助

的确如二位所讲,没有见过这么干的。
但是人家提出:“ 由于条件所限,采取必要的隔离措施,有什么不可以的?网络机柜内不也有插座、开关吗?

回复