10KV电压互感器和带电显示器问题
liuyao345
liuyao345 Lv.4
2013年03月16日 10:03:22
只看楼主

1号PT柜的高压带电显示器A相指示灯不亮,但电压指示表三相指示正常。所有出线开关高压带电显示器也是A相指示灯不亮,PT柜也是我们10KV进线柜。大家给分析一下是什么原因?

1号PT柜的高压带电显示器A相指示灯不亮,但电压指示表三相指示正常。所有出线开关高压带电显示器也是A相指示灯不亮,PT柜也是我们10KV进线柜。大家给分析一下是什么原因?
免费打赏
qiaodun122
2013年03月18日 20:27:18
2楼
高压带电显示器那个表 坏了 我都遇到两次了
回复
state-grid
2013年03月18日 20:31:00
3楼
A相带电显示器的灯坏了吧,或者A相传感器有问题,把带电显示器拆下来给它个电压看看三个灯是否全亮
回复

相关推荐