10kv高压缺相
liuyao345
liuyao345 Lv.4
2013年03月16日 10:10:51
只看楼主

本帖最后由 liuyao345 于 2013-3-16 10:10 编辑 昨天下午15点,小区忽然停电,两三分钟又来电了,发现照明正常动力不正常,物业到开闭所检查发现10KV一号线PT柜(含进线柜),高压带电显示器A相指示灯不亮,但电压指示表指示三相电压都为10KV,可是到每台变压器出线柜的高压带电显示器也都是A相指示灯不亮,紧急情况下他们停掉一号线,投入10KV二号线,过了10多分钟检查发现一号线进线柜高压带电显示器三相指示灯都亮了。请教各位是电业局供到我们开闭所10KV缺相还是我们PT柜高压隔离开关故障?

本帖最后由 liuyao345 于 2013-3-16 10:10 编辑

昨天下午15点,小区忽然停电,两三分钟又来电了,发现照明正常动力不正常,物业到开闭所检查发现10KV一号线PT柜(含进线柜),高压带电显示器A相指示灯不亮,但电压指示表指示三相电压都为10KV,可是到每台变压器出线柜的高压带电显示器也都是A相指示灯不亮,紧急情况下他们停掉一号线,投入10KV二号线,过了10多分钟检查发现一号线进线柜高压带电显示器三相指示灯都亮了。请教各位是电业局供到我们开闭所10KV缺相还是我们PT柜高压隔离开关故障?
免费打赏
zsphn6666
2013年03月24日 11:48:39
2楼
指示有误,系统应该没有问题。
回复
zyz8438
2013年03月24日 12:13:53
3楼
“小区忽然停电,两三分钟又来电了,发现照明正常动力不正常”,这里所说的动力不正常是如何不正常的?“电压指示表指示三相电压都为10KV”,按理三相线电压仍然是10kV,不应该是缺相。倒有点像是单相接地。但是单相接地的话,只要三相线电压正常,动力应该不会受到影响!
回复
hb7975
2013年03月24日 14:10:37
4楼
分析分析问题!
回复
hb7975
2013年03月24日 14:11:31
5楼
分析分析问题!
回复