底层墙厚与标准层不同时如何判定短肢剪力墙?
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年03月15日 22:58:13
只看楼主

做了一个工程,33层,标准层剪力墙厚为200厚,底部加强层首层墙厚300,二三层墙厚250,判定短肢剪力墙时,是否需上下统一?如1600长的墙肢,墙厚为200时是一般剪力墙,而底层墙厚300时则为短肢剪力墙,判定结构体系是否为短肢剪力墙结构时,是考虑底层短肢剪力墙向占倾覆弯矩占总弯矩的百分比来判定的,那象上部1600的墙肢,到底算短肢剪力墙还是一般剪力墙呢?进行剪力墙配筋时,是否标准层按一般剪力墙构造,而底部加强层按短肢剪力墙的构造进行呢?

做了一个工程,33层,标准层剪力墙厚为200厚,底部加强层首层墙厚300,二三层墙厚250,判定短肢剪力墙时,是否需上下统一?如1600长的墙肢,墙厚为200时是一般剪力墙,而底层墙厚300时则为短肢剪力墙,判定结构体系是否为短肢剪力墙结构时,是考虑底层短肢剪力墙向占倾覆弯矩占总弯矩的百分比来判定的,那象上部1600的墙肢,到底算短肢剪力墙还是一般剪力墙呢?进行剪力墙配筋时,是否标准层按一般剪力墙构造,而底部加强层按短肢剪力墙的构造进行呢?
请各位高手指导指导!多谢!!

免费打赏
无间道
2013年03月16日 08:11:01
2楼
墙厚度于墙长度有一个比,这是判断剪力墙和短肢剪力墙的标准。规范上有规定的。