二次校核时可直接读取已知管网标高信息,并可一键清除跌水井信息
zjw518
zjw518 Lv.3
2013年03月15日 08:32:20
只看楼主

求助飞扬!新功能里 “二次校核时可直接读取已知管网标高信息,并可一键清除跌水井信息”,怎么使用啊,操作中计算出现跌水井后,但调整标高后在上次计算成的跌水井不能变成普通的检查井,怎么操作一键清除跌水井。求助飞扬!

求助飞扬!新功能里 “二次校核时可直接读取已知管网标高信息,并可一键清除跌水井信息”,怎么使用啊,操作中计算出现跌水井后,但调整标高后在上次计算成的跌水井不能变成普通的检查井,怎么操作一键清除跌水井。求助飞扬!
免费打赏
waternow
2013年03月25日 09:19:24
2楼
我也没有弄明白,我是直接双击井,把跌水井那个勾手动取消的
回复
kobe_bryant24
2013年03月25日 14:06:07
3楼
1)直接读取计算信息,是指在计算室外管网计算中 已经计算过 井的信息和管道的信息了, 那麽无论进行纵断或埋深计算的时候均可以读取图中的已有信息
2)清楚跌水井—这个跌水井值得是计算中产生的跌水井 ,并不是指认为设定的跌水井。 在管网埋深计算对话框中有一个按钮是【修改井标高】这个里面有一个 清除跌水井 的操作按钮。
回复
zjw518
2013年04月12日 11:54:04
4楼
多谢:),经过你的解释找到了
回复
lxtx002
2013年04月13日 21:35:10
5楼
kobe_bryant24 发表于 2013-3-25 14:06 1)直接读取计算信息,是指在计算室外管网计算中 已经计算过 井的信息和管道的信息了, 那麽无论进行纵断或埋 …2.清除跌差井,这个跌差原本就是计算产生的,每次计算–应默认自动清除3.设置的固定跌差,类似水头损失,每次计算–不得自动清除(即使要清除,必须在平面用专门的命令或双击来改)