问题现象:在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V),总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常(30多伏),逐级排查发现问题出在一个由变频器控制的水泵,将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常,水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V,补充:三相火线之间的电压很正常(380V),电机能正常运转
推测:是不是水泵有漏电?
欢迎讨论、指教
22楼
应该检查变频器控制箱的接地及零线是否正常
回复
23楼
:(:D:'(:$:P:Q:lol:kiss::time::victory::hug:;P:@
回复
24楼
用磁电式的电表测一下是不是还有160V,(用数字表有时分不出谐波电压)没有了电压。就是谐波造成的,检查变压器的接地及变频器的接地电阻。
变压器的接地及变频器的接地不要共用!
回复
25楼
什么问题?(或者说什么原因)
1、测量位置与其说的不是同一点,一楼说“在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V”,9楼说“零线选的是变压器台上的开关箱内零线,“地”选择的是支撑架的一个螺栓”,开关的零线就不等于是变压器出线处的零线?!这就有可能“开关箱的N线太细,且N线上电流大,产生了压降。
2、自始至终没有说变压器工作接地是否正常,这是最大的怀疑对象!
3、“将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常”,这问题有二个可能:①水泵发生了绝缘不好,有一相漏电到N线上;②控制箱的N线与PE线搞错。
4、“变频器一启动零线对地电压就上升至130V”,变频器对壳绝缘不好或变频器下线路和电机的绝缘不好,并且,变频器整个回路没有接地而是只接了N线当保护接零!
回复
26楼
变压器中性点接地不良,也就是接地阻值大,在三相负载不平衡的情况下肯定会出现电源高的现象,而且负载越不平衡电压就越高。
回复
27楼
3次谐波只会增大N线的电流,电压太高就可能接地电阻太高,总开关断开后还有30V,高了点。
回复
28楼
跟帖学习一下
回复
29楼
从楼主叙述的情况看你们厂的电气安全搞的不怎么好啊,利用点时间搞下吧,别出什么安全事故。
回复
30楼
恩 对头
回复
31楼
这个是变频器的谐波,把载波频率调小喽