背景:厂区负载主要是水泵、风机、照明问题现象:在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V),总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常(30多伏),逐级排查发现问题出在一个由变频器控制的水泵,将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常,水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V,补充:三相火线之间的电压很正常(380V),电机能正常运转

背景:厂区负载主要是水泵、风机、照明
问题现象:在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V),总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常(30多伏),逐级排查发现问题出在一个由变频器控制的水泵,将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常,水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V,补充:三相火线之间的电压很正常(380V),电机能正常运转
推测:是不是水泵有漏电?
欢迎讨论、指教
免费打赏
dianqipanli
2013年03月15日 20:19:15
12楼
不知楼主是用什么仪表进行测量的?对于变频器输出部分,用电磁式仪表测量输出端电压,在输出频率降低的时候,测量结果偏大;当使用数字仪表测量输出端电压时,当频率下降,输出电压减小时,测量结果也是偏大。
结论引自《变频调速460问》,原因与仪表的构造和测量原理有关,篇幅较大,就不转载了。
回复
ssqqugamd
2013年03月18日 10:12:55
13楼
检查变压器N线与接地极之间是否接触良好和断线。检测时不能使用万用表测,应该使用接地摇表在变压器的低压出线N端子处测量。如果上述测量没有问题,再再考虑变频器的谐波也不迟。有些此类故障不能就把变频器的谐波说得神乎其神。
回复
muyuyao
2013年03月18日 10:49:09
14楼
赞同3、12、13楼的观点!!!
回复
zhuguang040701
2013年03月18日 11:37:57
15楼
变压器接地电阻太大
回复
lxf_910
2013年03月18日 12:50:49
16楼
楼主检查其他设备怎么样?是不是也有同样的情况????
回复
啊橙
2013年03月18日 13:11:42
17楼
还是没有想明白是什么问题
回复
jslxzjh
2013年03月18日 15:39:54
18楼
一:变压器二次侧接地,二:变频器谐波
回复
su673648958
2013年03月18日 15:50:58
19楼
我认为会是接地电阻太大或是没有接地!
回复
bao886
2013年03月18日 16:22:56
20楼
路过,学习。
回复
s200806
2013年03月18日 21:55:42
21楼
路过,学习下。变压器接地要小于4欧,如果全断开这里的电压应在几伏以下。