零线对地电压160V,请教大神
michaeloyang
2013年03月14日 22:03:53
只看楼主

背景:厂区负载主要是水泵、风机、照明问题现象:在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V),总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常(30多伏),逐级排查发现问题出在一个由变频器控制的水泵,将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常,水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V,补充:三相火线之间的电压很正常(380V),电机能正常运转

背景:厂区负载主要是水泵、风机、照明
问题现象:在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V),总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常(30多伏),逐级排查发现问题出在一个由变频器控制的水泵,将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常,水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V,补充:三相火线之间的电压很正常(380V),电机能正常运转
推测:是不是水泵有漏电?
欢迎讨论、指教
免费打赏
智库
2013年03月14日 23:45:08
2楼
应该是变频器引起的谐波
回复
dianqipanli
2013年03月15日 04:53:40
3楼
楼上正解,应该是变频器谐波所致。不过,楼主的变压器接地电阻估计也是比较大,设法降低接地电阻、增大零线截面,
回复
lingxuct
2013年03月15日 09:09:38
4楼
“在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V),总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常”!!!

沙发和地板是不是专门研究“谐波”的?

变压器出线处的零线是不是N? 对“地”的“地”是不是PE? 在变压器旁N与PE就有160V电压?!
什么毛病??? 变压器中性点接地了吗?????

你们会说“变压器中性点接地”后,有谐波就会产生电压吧?

变压器中性点接地排与PE排之间有多少电阻?0.几欧?160V电压需要多少大的谐波电流?????

瞎扯也得想一想吧?
回复
lingxuct
2013年03月15日 09:13:13
5楼
“水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V”,这是另外一个毛病。

二个毛病碰到一起,就出现楼主那现象了。
回复
zyz8438
2013年03月15日 09:39:39
6楼
1、低压是什么接地系统?变压器中性点有没有接地?为什么“总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常(30多伏)”,而不是0V左右?30多V属于正常吗?

2、“逐级排查发现问题出在一个由变频器控制的水泵,将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常”,对地电压正常,是多少伏?也是30多伏?

3、变压器中性点没有接地或者如三楼所说,接地电阻过大。当变频器启动后,大量谐波电流存在,其3次谐波(包括3的倍数次)分量流经零线。从而产生电压偏移。
回复
michaeloyang
2013年03月15日 14:09:57
7楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-14 23:45 应该是变频器引起的谐波谐波会使零线对地有160V电压吗?
回复
智库
2013年03月15日 14:26:20
8楼
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-3-15 14:28 编辑 michaeloyang 发表于 2013-3-15 14:09 谐波会使零线对地有160V电压吗?很有可能是谐波。过去遇到过和你一样的问题。简单来说,建议采用“排除法”,停掉某个设备,故障消失,一定和那个设备有关。有变频器的设备,谐波就会存在,只是是否达到你能接受或检测出来的程度。光听别人“瞎扯”也没用。对有变频器的供电,我们设计都按“有谐波”来处理的,原因是经常碰到谐波造成干扰。当然,也经常被别人投诉干扰了别人。所以我们对变频器的控制设备,都采用SST3-AD和SST3-VD这类真有效值变送器检测电流和电压。以免产生误差。
回复
michaeloyang
2013年03月15日 14:29:21
9楼
lingxuct 发表于 2013-3-15 09:09 “在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V), …确实测得变压器处零线对地就有160V,变压器零线有接地测量方法:零线选的是变压器台上的开关箱内零线,“地”选择的是支撑架的一个螺栓,因为支架也接了地疑惑:可以确定变压器的零线可靠接地,但为什么旁边开关箱的零线就有这么高的电压?还需要测量一些什么量呢?
回复
michaeloyang
2013年03月15日 14:30:10
10楼
lingxuct 发表于 2013-3-15 09:13 “水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V”,这是另外一个毛病。二个毛病碰到一起,就 …这里的130V是在变频器柜中测得的
回复
成套毛毛
2013年03月15日 14:47:22
11楼
变频器的谐波肯定也对此产生影响,要是变频器功率很大的话,一般进线侧会有一个进线电抗器的,可能会起点作用,会好点,要是功率小的话,谐波不会那么大的,另外是你的接地系统是不是也有问题,如上面几楼所说的,符合标准不,两个方面都查下吧,