假如发变组保护分为A、B屏,DL为双跳闸线圈,那么在保护出口时,是A屏分别去两个跳闸线圈,还是两个屏分别各去一个跳闸线圈?请高手指教有关规定。
假如发变组保护分为A、B屏,DL为双跳闸线圈,那么在保护出口时,是A屏分别去两个跳闸线圈,还是两个屏分别各去一个跳闸线圈?请高手指教有关规定。
2楼
两个屏分别各去一个跳闸线圈
回复
3楼
因为现在的新型断路器都是有两个跳闸线圈的 由两个屏分别出跳闸线到DL
回复
4楼
谢谢你们的回答,但是我想知道有没有更具体的相关规定,在我干过的工程中是这样的:
线路保护:保护一屏去跳闸线圈1,保护二屏去跳闸线圈2;
发变组保护:保护A屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2;保护B屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2。
回复
5楼
2楼的回答错了
现在的设计是A屏要两个出口跳开关,也就是要两个线圈
B屏的保护同时也有两个出口,分别作用在两个线圈,这是对应220kV变电站才用到两组分闸线圈的,110Kv不用