8m*8m柱子,做井字梁还是单向板好?井字梁受力比较均匀,但钢筋比单向板对,尤其是板的钢筋,所以想问问各位,你们通常怎么做?
8m*8m柱子,做井字梁还是单向板好?井字梁受力比较均匀,但钢筋比单向板对,尤其是板的钢筋,所以想问问各位,你们通常怎么做?
2楼
8米的不用做井子梁,
回复
3楼
不用井字梁,如果可以,用十字梁就可以了,建筑平面如果比较狭长,也可以沿短方向用单向梁。
回复
4楼
做井字梁太浪费了,每个方向中间至少要两根梁,或者三根,没必要!
回复
5楼
看来大家都觉得应该用平行次梁单向板布置啊~
回复
6楼
框架结构的话8米不正好是个合适的长度么,柱子顶主梁,不舍次梁,双向板不行??:o
回复
7楼
一般情况下,做单向板最省,但两个方向的主梁有差异,搭次梁的梁高较大,如果对净高没有要求采用单向板是没有问题的。如果对净高有要求,可采用井子梁和十字梁,但比较浪费
回复
8楼
果断双向板.要是小框架,主梁250X700足够!
回复
9楼
要是纯结构,没有其他要求,我还是喜欢做单向板!老话说PKPM算井字梁不是不太好吗
回复
10楼
谢谢 楼主的提供
回复
11楼
如上面所说 用单向次梁 更好
回复