如题:风冷热泵机组冬天关机会出现油位报警,油视镜看不见油.但开机后油会回来.新手求解?夏天制冷此种情况就不会出现.
如题:风冷热泵机组冬天关机会出现油位报警,油视镜看不见油.但开机后油会回来.新手求解?夏天制冷此种情况就不会出现.
2楼
都进来看看啊 ?
回复
3楼
是不是油冷的风机在机头停机了还在走啊
估计是机头停了,高低压串了,油分离器和机头的中压腔的压差大于冷却后油的粘度阻力,油冷却过度,夏天会好一点
试一试把油冷的风机比机头早停一会,
回复
4楼
什么形式的压缩机?有没有专门的油分离器?
会不会冷冻油的加温不到位,油内含制冷剂?
回复
5楼
可能油存于加卸载的滑阀腔内 冬季循环的油本身就不多 可以调一下内部参数
回复
6楼
adingkgb 发表于 2013-3-18 08:57 什么形式的压缩机?有没有专门的油分离器?会不会冷冻油的加温不到位,油内含制冷剂?汉钟双螺杆,内置油分.冷冻油加温都正常,用手莫感觉很明显.
回复
7楼
你试一下,延长卸载时间,或者加少许冷冻油。冬季气温低,蒸发温度也低,可能吸气端的氟利昂过多,造成冷冻油中含的氟利昂也多。机组应该是干式蒸发器吧
回复
8楼
干式蒸发器在蒸发过温度低、冷冻油不足的情况下会有停机油少的情况
回复
9楼
qq190736200 发表于 2013-3-22 06:57 你试一下,延长卸载时间,或者加少许冷冻油。冬季气温低,蒸发温度也低,可能吸气端的氟利昂过多,造成冷冻 …不好意思 忘了是风冷机组了
回复
10楼
这种情况是比较少见。
回复